请教一下,两台变压器同时运行的问题(不是并列运行)~
这里还有鱼
2018年11月12日 15:47:04
只看楼主

已知1.厂区总的计算负荷为Pjs=1231.2KW,Q=389.2,S=1291.2。2.选择2台800KVA变压器,同时运行。3.计算补偿前的功率因数为0.85,要求补偿后功率因数为0.95.问:1.低压侧母排选多大的,2.采用2台补偿柜,单台补偿容量为多大?

已知1.厂区总的计算负荷为Pjs=1231.2KW,Q=389.2,S=1291.2。2.选择2台800KVA变压器,同时运行。3.计算补偿前的功率因数为0.85,要求补偿后功率因数为0.95.问:1.低压侧母排选多大的,2.采用2台补偿柜,单台补偿容量为多大?
免费打赏
hanzhg54
2018年11月14日 10:47:39
2楼

800KVA变压器低压出线铜排不小于3(125*10)+1(80*8)

0.85补偿到0.95,单台变压器补偿容量232.8KVAR

回复
hanzhg54
2018年11月14日 10:55:40
3楼
因为不知道你两台变压器负荷怎么分配,以上是按照变压器满负荷计算,现在补偿都可以自动调节,大一点儿无妨。