一机房:总用电量7KW,一台5KVA的UPS(3.5KW)、一台3P大金空调(2.8KW),在无其它设备。以上两设备都是220V电压,大楼提供25A的三相开关,配电后有一相为空,大楼以电流不平衡为理由,要求我们以上两设备均采用三相电压,但三相设备的造价将高出四五倍,甲方不同意。我想问一下,这是不是一个无理的要求,这样的配电会对大楼产生影响吗?如果有影响会是什么影响?设备的工作电流20A,总进线开关25A,我觉得应该可以吧,会有什么问题呢?
多问一句:三相负荷不平衡会导致什么样的结果?
谁能系统的帮我分别一下。
谢谢!
12楼
我觉得应该是不可以的,一般三相间的不平衡度应不大于20%
对系统有不好的影响,至于具体的影响我也不太知道,请大家指教
回复
13楼
三相不平衡除了N线电流过大,还有什么问题?
极端不平衡0,0,100,N线也只不过跟相线一样大也够了
除非有大量谐波通过N线释放
一直不明白为什么可以允许N线是相线的一半这样来设置,在一幢楼里,三相怎么可能平衡
回复
14楼
可以的,这里的三相不平衡的说法是有道理,但是看得情况,你那点容量对整个大楼里的容量来说也无所谓(不知你说的大楼是什么样的大楼?)如是单相用电多的情况下大楼的三相本身就不会平衡,接电时候与甲方合作好,在大楼的用电高峰时测量一下大楼的A/B/C三相负荷,躲过负荷最大的那相接另外2相。
甲方的出点也没错,三相平衡每个管理方都是重视的。
回复
15楼
这个很牵强,其实用单相的就可以了。没有绝对的平衡。只有相对的。如果大家都接三相的。大家都把L3接几个灯。那就叫平衡了。进三相的保证户内三相平衡。进单相的保证大楼同意分箱下所有单相的平衡。难道接单相就是不平衡了。大楼管理方理解有很大问题。
回复
16楼
:lol
我觉得既然称为机房,不管他用什么电。。
最好采用三相供电,而且规范好象还有要求,机房电源还得根据负荷要求单独双电源。
现在麻烦了,规范里找不到相关机房方面的规范要求。插座用不用漏电的都不知道,郁闷。。。
回复