水源热泵是改变循环水、冷却水的水流方向,并通过阀门切换来实现夏天制冷、冬天制热的功能,水源热泵技术具有性能稳定,设计安装简便的优点,因此这种技术是有着非常广阔的发展空间
一、热泵的工作原理及种类
(1) 根据热力学第二定律,热可以自发地由高温物体传向低温物体,而由低温物体传向高温物体则必须作功,正如水能够通过水泵从低处向高处流动一样,热泵系统实现了把能量由低温物体向高温物体的传递,它是以花费一部分高质能(耗电) 为代价,从自然环境中获取能量,并连同所花费的高质能一起向用户供热,也就是说热泵的供热量永远大于所消耗的功量,所以是综合利用能源的一种很有价值的措施。
热泵的硬件组成和制冷系统大致相同,也是由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等主要部件组成。只是制冷是从制冷房间吸热到冷凝器散发给冷却介质,热泵是制冷工况的逆过程,即把热量从冷凝器的介质吸收过来散发到制热房间中。
(2) 热泵技术按所需热源的不同大体可分为气源热泵、地源热泵及水源热泵。
①气源热泵即通常所说的风冷热泵,是以室外空气作为热源,是目前应用最为广泛的热泵系统,现已成为市场上的主导产品,但这种热泵的应用有其局限性,在我国北方寒冷的冬季,随着室外温度的降低,热泵效率大大降低,而且蒸发器极易结冰,需消耗电能解冻,很不经济,因此这种热泵仅适用于我国黄河以南,冬季室外气温较高的地区使用。
②地源热泵是将换热盘管深埋于地下,吸收土壤中的低温热量进行供热,由于全年土壤温度波动较小,地源热泵的季节工况较为恒定,但地源热泵因深埋于地下的换热管技术较为复杂,且投资较大,目前仅在欧美一些发达国家有所应用,在我国广泛推广有一定的困难。
③水源热泵是目前我国应用较多的热泵形式,它是以水(包括江、河、湖泊、地下水等)作为冷热源体,在冬季利用热泵吸收其热量向建筑供暖,在夏季热泵将吸收到的热量向其排放,实现对建筑物的供冷。在水源热泵的应用当中,又以利用地下水的地下水水源热泵应用较为广泛。其工作原理大都是通过外部管道及阀门的切换来实现冬夏工况的转换,夏季空调供回水走蒸发器,地下水走冷凝器,冬季空调供回水走冷凝器,地下水走蒸发器。
二、 地下水水源热泵技术的特点
(1)高效节能,运行费用低
在评价热泵机组和制冷机组的性能时常用到“功效比”,用COP 表示,即系统输出的功率与所消耗的功率之比。风冷热泵其COP值一般在2.0~3.0 之间,而水源热泵国内产品在供热时COP 值可达3.5~4. 0,供冷时活塞式机组为5.0~5.2,螺杆式机组可达6.0,从这一点上看,水源热泵可以被称作高效节能的供冷供热设备。水源热泵在制热时所需的地下水即相当于锅炉燃烧的煤或油,而且地下水占热泵所供热量的70%~75%,这些热量所消耗的代价仅为廉价的地下水,其成本要大大低于燃油和燃煤。
(2)一机两用
水源热泵通过在管路上的阀门转换来实现冬季制热,夏季制冷的作用。与原来的系统相比,可以减少一套主机体统。并且水源热泵机组是整机安装,检修方便。所以水源热泵具有一机两用,投资低,维修方便的特点。
(3)洁净环保
水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,无燃烧过程,避免了排烟、排污等污染;而且水源热泵机组无需设置冷却塔,避免了冷却塔噪音和向大气排放烟尘及有害气体,省去了高成本的自来水,因此水源热泵可称其为低成本的绿色空调产品。
(4) 机房面积小,灵活安全
用途广由于热泵机组兼有供冷供热的功能,机组本身体积较小,因而使机房面积大大减小,机组可灵活地安装在任何地方,没有储煤、储油罐等卫生及安全隐患,机组采用智能化微电脑控制系统,并有备用手动操作系统,无需专业人员操控,完善的电脑控制和多重保护,使整机运行安全可靠。
水源热泵机组从严寒地区至热带地区均适用,机组适用的水源温度从8 ℃到35 ℃均可,既可以提供7 ℃或50 ℃的空调用水,也可以提供同样温度的生活热水;既可以作为城市区域供热的热源使用,也可以为办公楼、宾馆、别墅、居民小区等提供中央空调系统。
随着居民生活水平的普遍提高,设有中央空调系统的住宅小区逐渐增多,而对于这样的小区而言,地下水水源热泵无疑是较为理想的冷热源,与采用集中供热的住宅小区相比,初投资虽然偏高,但能耗费用低,设有空调系统小区内的住户冬暖夏凉,生活品质得到改善,住户可以接受,而且其初投资高出的部分不出数年已为能耗费用的节省所抵消。
随着住宅分户供暖方式在全国的推广,一些热泵生产厂又推出了用于每户使用的户式水源热泵机组,具体应用方式为水源热泵分户设置,地下水统一供给,电费按每户的电表计量收取,水费按每户水表的计量收取,给物业管理部门的收费工作提供了方便。
三、 水源热泵在供热空调中应用应具备的条件
(1) 可靠的水源
对于水源热泵而言,其水源可为地表水、江河水、湖水、海水及地下水,但目前应用较多的水源热泵均采用地下水,地下水作为国家的重要资源之一,政府对开采与使用有各种限制政策和法规,要获取地下水,须通过政府有关主管部门的批准方可,并应有可靠的技术措施确保地下水的回灌。
(2) 充足的水源水量
水源水量是影响水源热泵系统的重要因素,其水量的多少与建筑物负荷大小及空调设计方案等有关,在确定方案之前,应根据水文地质资料合理确定水量,必要时可先打井做抽水实验,看看在规定的连续抽水时间内地下水的水位降是否符合要求,并根据确定的水量来选定取水井与回灌井的数量。据资料介绍,一般要求地下水的取水量为每kW 制冷量为0104~0106kgPs。
(3) 合适的水源水温
水源的温度也是影响水源热泵的重要因素,同样的机组,由于水温不同其提供的冷量和热量也不同。一般来讲,水源热泵对水源温度要求的范围是:制冷工况下,进蒸发器水温为10~22 ℃;制热工况下,进冷凝器的水温为18~40 ℃。建议国内的热泵生产厂家,应将同一型号机组在不同水温下提供的不同冷热量列出明细,以便设计人员参考选定。另外取水井与回灌井之间应有一定的距离,以保证地下水经过水源热泵机组产生的温度变化经回灌后,在含水层中流动至取水井时温度得以恢复,避免地下水产生冷量或热量的积累,目前实际应用运行良好的工程中,取水井与回灌井之间的间距均在40m以上。
(4) 良好的水质
水源热泵机组对水源的水质有一定的要求,如果水质达不到要求,会对阀门、主机及其附件构成危害,尤其对多数热泵厂家采用的板式换热器产生的危害更为严重,从而影响系统的运行,但通常可以采取一些处理手段如设置除污器,电子除垢仪,或在取水井内多设几层过滤装置以减小井水中所含沙尘颗粒直径,从而满足机组对水质的要求。一般来说,水源水质不是影响水源热泵机组应用的主要因素。
小结:水源热泵技术有着多种优点,也有相应的限制条件,对具体的供热空调工程来说,本着环保节能的原则,水源热泵应是空调系统的优先方案,随着水源热泵技术的不断成熟,这一技术在供热空调工程中将会得到更好的发展和应用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 378 人订阅
阅读下一篇
【暖通一周】暖通论坛一周精华帖合集分享早安暖通-一周暖通资讯: 2018年中国专用性空调行业发展现状分析 2020年底前河北省实现35蒸吨及以下锅炉“无煤化” 蒸发式冷凝冷水机组:节能降耗的革新者 转场2019 让空调市场活跃的“鲶鱼”还有多少机会 我国部署未来三年大气污染防治 暖通案例赏析: 空气源热泵-太阳能复合空调及热水系统应用 暖通家-暖通人物志: 王如竹:“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报