高压电机绕组绝缘问题
zhangsd2015
zhangsd2015 Lv.15
2018年11月16日 14:31:05
只看楼主

我厂现有一台250kW的高压电机,绕组为Y接(内部接好,只有三个引出线)对地绝缘为0,打开接线底座及另一侧观察盖板看电机内部无明显烧坏的痕迹,感觉内部也很干燥,最奇特的时该电机在运行时只是10kV系统报C相接地,电流显示也正常,停机后接地故障消失,再检测电机绝缘为0.请高手指教,为什么绝缘为0的高压电机居然还能运行而没有发生短路放炮之类,有没有方法确认绕组对地绝缘为0是受潮还是金属接地?(现在想想真是后怕不已)

我厂现有一台250kW的高压电机,绕组为Y接(内部接好,只有三个引出线)对地绝缘为0,打开接线底座及另一侧观察盖板看电机内部无明显烧坏的痕迹,感觉内部也很干燥,最奇特的时该电机在运行时只是10kV系统报C相接地,电流显示也正常,停机后接地故障消失,再检测电机绝缘为0.请高手指教,为什么绝缘为0的高压电机居然还能运行而没有发生短路放炮之类,有没有方法确认绕组对地绝缘为0是受潮还是金属接地?(现在想想真是后怕不已)
免费打赏
加菲猫
2018年11月16日 21:54:18
2楼
Y%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E5%85%B6%E4%B8%AD%E4%B8%80%E6%A0%B9%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E5%B0%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E7%8E%B0%E5%AF%B9%E5%9C%B0%E7%BB%9D%E7%BC%98%E4%B8%BA0%2C%E5%9B%A0%E4%B8%BA%E9%AB%98%E5%8E%8B%E7%BB%9F

加菲猫:Y接线电机任何一绕组接地,都会造成对地绝缘为0,因为高压属于中性点不接地系统。

回复
加菲猫
2018年11月16日 21:56:12
3楼
Y%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%94%B5%E6%9C%BA%E4%BB%BB%E6%84%8F%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%BB%95%E7%BB%84%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E9%83%BD%E4%BC%9A%E5%87%BA%E7%8E%B0%E5%AF%B9%E5%9C%B0%E7%BB%9D%E7%BC%98%E4%B8%BA0%EF%BC%8C%E5%9B%A0%E4%B8%BA%E9%AB%98%E5%8E%8B%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%B1%9E%E4%BA%8E%E4%B8%AD%E6%80%A7%E7%82%B9%E4%B8%8D%E6%8E%A5%E5%9C%B0%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E5%87%BA%E7%8E%B0%E7%9F%AD%E8%B7%AF%E6%94%BE%E7%82%AE%E7%8E%B0%E8%B1%A1%E3%80%82
回复
天平童虎98
2018年11月17日 07:48:00
4楼
跟接地方式有关,你的高压电机系统接地方式是什么样的?

zhangsd2015:10kV系统,中性点不接地

回复
xingye8860
2018年11月17日 08:52:06
5楼
系统接地方式是什么样的?
回复
alian0605
2018年11月17日 15:38:36
6楼
飘过
回复
alian0605
2018年11月19日 10:11:58
7楼
同意二楼说的
回复
lyy2010lyy
2018年11月20日 10:18:31
8楼
谢谢楼主的资料
回复
zka1839
2018年11月23日 18:54:36
9楼
楼主辛苦。谢谢分享
回复
vuuggj8
2018年11月25日 19:14:24
10楼
非常感谢分享
回复
杨建001
2019年01月11日 09:34:04
13楼
做一个热心并受欢迎的人
回复

相关推荐

APP内打开