变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可直接起动吗?是否有使用实例?开关、接触器选择多大的?
变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可直接起动吗?是否有使用实例?开关、接触器选择多大的?
2楼
可以直接起动,我们厂的送风机是185kw的变压器是1250kva,开关是600a,接触器是400a
回复
3楼
变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可以直接起动!开关--------160A、接触器--------160A以上!
回复
4楼
若变压器总负荷不满,且电机离变压器较近、线径够大可以。
回复
5楼
同意
回复
6楼
变压器的容量是1000KVA是单独给45KW的风机用吗?如果不是那剩多少给风机用啊?
回复
7楼
回复
8楼
安变压器的容量来说应该是可以的,但是这么大的电机硬起动会对机械部件的损害较大,劝楼主还是采用降压启动,或者是其它的软起动方式。
回复
9楼
回复
10楼
还是建议不要直接启动,变压够虽然够大,但以后其它的设备增加了,变器就显得小了。
会对整个系统有冲击!!
回复
11楼
可以