变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可直接起动吗?是否有使用实例?开关、接触器选择多大的?
变压器的容量是1000KVA。45KW的风机可直接起动吗?是否有使用实例?开关、接触器选择多大的?
12楼
完全可以,我们厂四,五十的电机都是直接启动,若1000KVA的变压器只单纯的带风机绝对没问题.
回复
13楼
完全可以直接启动,电机经常启动时,不大于变压器容量的20%就可以直接启动。
回复
14楼
完全可以,开关选用125A的,接触器选用100A的就行。
45KW的风机,起动电流约为500A,125A的断路器,瞬动脱扣电流是1250A,100A的接触器,允许短时工作在700A的电流下,只要元件的质量过关,不会有什么问题。
回复
15楼
这么大电机变压器足够大也不应直接启动的,它的运行电流在90多A起动电流近500A在它起动的瞬间线路压降会很大对其它设备运行有影响。还是用降压起动或变频软起动吧对设备没有硬伤,YΔ起动装置也用不了几个钱比大接触器也不费多少,一个200A接触器二个100A接触器一个时间继电器完事
回复
16楼
楼上的弟兄,钱不是你自己的,当然可以随便花。
什么规程规定这种情况需要加降压起动或变频软起动?
本来根本可以不用的配置,非要再花上几千到数万,有点败家子的味道。
回复
17楼
认同
回复
18楼
顺便问一下,比如说用降压启动,时间继电器的时间整定一般设为多少秒?有具体的规定吗?
回复
19楼
大家都给了很多意见,最后还是楼主自己考虑采用什么方式.因为实际情况大家也不清楚,也是有所区别的.
回复
20楼
6楼晕菜,你见过45KW的电机单配1000KVA的变压器的吗?你配的起吗?
回复
21楼
10KV/0.38KV/1000KVA的变压器的额定电流是1443A,一个45KW的电机的电流才有多少安?根据相关规定,应采用降压启动
回复