高压电机可不可以低压启动
fzq87
Lv.2
2008年02月10日 17:57:53
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
高压电动机(6KV/110KW),能不能用380V的电压测试运转哪?测试时有没有注意事项,比如电流/运转时间......理论是可以可是我怕电流太大了,
高压电动机(6KV/110KW),能不能用380V的电压测试运转哪?测试时有没有注意事项,比如电流/运转时间......
理论是可以可是我怕电流太大了,
免费打赏
lingxuct
2008年02月11日 10:32:52
2楼
有这么小的高压电机?
6KV电机可以接在380V电压下空试,电流控制在额定值以内,温度按绝缘材料允许值以下。
回复
fzq87
2008年02月11日 14:32:09
3楼
谢谢不过!电流控制在额定以内??怎么控制我想直接用断路器行不行
回复
lingxuct
2008年02月11日 19:01:44
4楼
空试,不要堵转,电流是不会太大的;电机额定电流约11A,可以用100A低压断路器直接起动空载电机。
回复
相关推荐
请教风机盘管更换电机和静压事宜
中央空调
2024-09-04 12:46:02
简单实用的柴油发电机组容量计算方法
电气资料库
2024-08-15 10:47:18
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
为什么不允许带负荷解列发电机?
电气资料库
2024-07-05 11:16:40
卷尺测量判断消防水泵电机是否造假
电气资料库
2024-07-02 10:33:48
风力发电机的集风气原理和材料造价
造价成本管理
2024-06-26 09:34:45
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么?
电气资料库
2024-06-25 14:06:44
中央空调压缩机电机线圈烧毁原因
中央空调
2024-06-18 17:01:58
中央空调电机动力系统故障会引发哪些问题?
中央空调
2024-06-13 14:53:01
135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全
电气资料库
2024-06-13 13:58:25
简单的改动,实现一个变频器分别独立拖动两个电机,老板高兴坏了!
电气工程施工
2024-06-12 13:47:37
C型微断是否可以用于电机供电回路?
供配电技术
2024-06-12 13:46:16
5分钟教你如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
电气工程施工
2024-06-04 11:30:11
双重电源的自备电源为柴油发电机,该柴油发电机能同时作为应急电源提供吗
供配电技术
2024-05-30 09:27:33
PLC控制伺服电机的三大方式!图文实例解析~
电气资料库
2024-05-28 11:35:42
如何利用摇表判断电机线圈的好坏~
制冷技术
2024-05-24 07:30:39
风电机组安装配置的主要机械设备表
风力发电技术
2024-05-22 09:29:47
不是调侃你,身为电工可能连这个电机铭牌都看不懂!
电气工程施工
2024-05-21 14:00:50
步进电机式电子膨胀阀入门知识(二)
暖通资料库
2024-05-15 15:52:54
PLC编程技巧以及在电机控制中的具体应用,简单例子清楚告诉你!
电气资料库
2024-05-15 15:30:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开