谐波也是无功,补偿无功功率应该叫提高变压器利用率,能起到一定的增容作用,如果功率因数很低,补偿提高变压器容量效果还不错,如果功率因数本身很高,效果就很有限。
“ 谐波补偿电容柜 ”是商家一种噱头,一种炒作。谐波是不需要补偿的。治理谐波一般用滤波器。
从图片看,只是一般的电容式无功功率补偿柜。其中的那个元件,主要起控制电容器投入时的涌流。这个电抗器只在电容器投入瞬间有作用,它主要是一个电感分线圈,因为有了它,会是输出电容电流有一个滞后小角度,减小无功功率的补偿。但这个影响很小,而涌流又不得不防,所以才有了牺牲部分补偿容量,以限制涌流。所以说,增容效果是不存在的。
的确,谐波也是一种无功功率,因为不同频率的电压电流是不产生有功功率的。那么电容补偿柜能消除谐波吗?回答是能。但不是工程上需要的。说其能,是因为电容器和负载感性分量的并联,产生了对某一次谐波的谐振,短接了某一次谐波电流,使得回路中某一次谐波分量减小。说其不是工程上需要的,是因为电力电容器都有一个额定电流的参数,需要控制。而且,电容器的额定电流对于电流频率很敏感。电容器额定电流是在额定频率情况下得出的参数,频率增加势必造成电流增加,会超出电容器的额定电流值,使电容器超过发热,影响电容器寿命,甚至燃烧爆炸。
因此,在电容器选取时要留有一定余地,防止负载谐波引起电容器过电流。特别是不能擅自增大过电流保护值。