我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,这种情况是怎么回事呢?请专家帮忙分析一下,谢谢!
我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,这种情况是怎么回事呢?请专家帮忙分析一下,谢谢!
原因一:水泵电机超电流是因为你选的水泵2台并联或3台并联时扬程远大于管网实际所需要的扬程,扬程转化为流量,造成电机超流;
原因二:最顶层用户(33层)始终在喊空调效果不行,很可能是你的补水定压点压力定低了,重新设定定压点压力即可。
1、几用几备?
2、各循环泵的参数、电流、扬程、流量都是多少?
3、高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,是全部33层不行,还是部分,不行到什么地步和常值(温度、水压)差多少?33层是顶层?
4、补水形式?高位水箱还是补水泵?
5、冬季供暖是用一个系统吗?效果如何?不是的话看一下采暖循环泵的参数?
这样才能分析问题,不然太笼统。