关于水泵电流变大的求助
luotao0920
luotao0920 Lv.5
2018年12月22日 14:15:38
来自于中央空调
只看楼主

我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,这种情况是怎么回事呢?请专家帮忙分析一下,谢谢!

我这里的空调系统,如果只开一台泵空调循环泵(55KW)运行电流正常105A左右,但是当夏季空调用户增多的时候,打开第二台泵(也是55KW),第二台泵的运行电流变成130到140A,只有把第二台泵的出口阀门关闭一部分,才能恢复到正常电流,如果打开第三台泵,运行电流也要达到130-140A,都只能把出口阀门关闭才能到正常压力,但是第一台泵的压力始终是在105A左右,这种情况下,高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,这种情况是怎么回事呢?请专家帮忙分析一下,谢谢!
免费打赏
suncd6648
2018年12月24日 14:49:36
2楼

原因一:水泵电机超电流是因为你选的水泵2台并联或3台并联时扬程远大于管网实际所需要的扬程,扬程转化为流量,造成电机超流;

原因二:最顶层用户(33层)始终在喊空调效果不行,很可能是你的补水定压点压力定低了,重新设定定压点压力即可。

回复
同道者已难寻
2018年12月26日 10:04:11
3楼
这个应该是可以咨询厂家。
回复
zjh112275
2018年12月27日 15:27:49
4楼
是变流量的吗,如果是变流量,查下自控部分是否有问题,比如设定压力偏小或设计流量偏小,旁通开启流量短路等问题。观察压力表,定压问题查下,没问题查下分路阀门及平衡调节*(在没有自控的情况下)
回复
as1215sc
2018年12月28日 08:44:26
5楼
个人认为一楼分析的比较准确
回复
浩叔聊机电
2018年12月29日 11:02:40
6楼

1、几用几备?

2、各循环泵的参数、电流、扬程、流量都是多少?

3、高层用户(33层)的始终在喊空调效果不行,是全部33层不行,还是部分,不行到什么地步和常值(温度、水压)差多少?33层是顶层?

4、补水形式?高位水箱还是补水泵?

5、冬季供暖是用一个系统吗?效果如何?不是的话看一下采暖循环泵的参数?

这样才能分析问题,不然太笼统。

luotao0920:你好,谢谢回复,我把情况说明一下:

1、我这个是三用一备
2、循环泵的流量是540立方,扬程是33米,电机功率是55KW,是采用上海熊猫的双吸泵,但是这个流量扬程我们一直觉得怀疑,因为其它厂家在这个流量和扬程的情况下,都是采用的75KW的电机,我们实测流量大约是450方,扬程基本能达到
3、高层用户(33层)基本都在含空调效果不好,我们实地去看,认为主要还是水流量不够的原因
4、补水是采用高位水箱,水箱的高度比最高的用户要高5米以上
5、冬季供暖是采用的同一个系统,我们这里冬季负荷不高,冬季只开一台水泵,基本使用的用户都还比较满意
另外再说明一下,我们今天请厂家的技术人员来看了,实际的运行情况是这样的,我们如果只开一台泵,1号泵的电流是105A,2号泵的电流是130A,3号泵的电流是130A,4号泵的电流是135A,我们测的时候是把出口阀门关闭的情况下测试的,不会我们2、3、4号泵都有问题吧,但是如果是水路问题,我们以前一直又是正常的,如果把阀门打开,单独每台泵运行,电流也基本跟上述的一样,止回阀是明显动作了的,啰啰嗦嗦说了一些,不知道说清楚了没有,请帮忙诊断一下,谢谢!

回复