穿刺线夹还有分支电缆的问题,大家请进
alibaba9120
Lv.5
2008年02月11日 19:55:52
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
穿刺线夹还有分支电缆,分出来的支路 前端的断路器怎么保护这段呢???比如总电缆载流量400A,分支载流量100A,前端断路器分断电流350A左右,那怎么保护支路呢??大家给解答下
穿刺线夹还有分支电缆,分出来的支路 前端的断路器怎么保护这段呢???比如总电缆载流量400A,分支载流量100A,前端断路器分断电流350A左右,那怎么保护支路呢??大家给解答下
免费打赏
alibaba9120
2008年02月11日 19:56:57
2楼
还是说长度很短 就不要保护??烧了也熊
回复
alibaba9120
2008年02月15日 17:44:02
3楼
自己在顶下 等待大家发言
回复
tianshaoyi
2008年02月22日 11:31:33
4楼
不得超过3米
回复
tianshaoyi
2008年02月22日 11:44:15
5楼
分支电缆长度规范规定不得超过3米(实际还要短),因为很短,出现短路的概率极小,允许。这种情况在同一开关箱柜中很普遍,例如从主开关或母排到各个分开关的一段导体(铜排或导线),就是这种情况。
回复
alibaba9120
2008年02月25日 14:52:21
6楼
恩 谢谢楼上的 解答 我基本上清楚了
回复
相关推荐
请问:采用穿刺线夹做法时,电缆工程量如何计算?
安装工程造价
2009-08-28 10:51:38
正普绝缘穿刺线夹特性及安装
输变电工程
2009-03-06 14:19:50
正普绝缘穿刺线夹的工作原理
供配电技术
2009-03-06 13:51:40
绝缘穿刺线夹特性及安装
供配电技术
2009-03-06 13:49:41
求绝缘穿刺线夹厂家名称
供配电技术
2008-12-08 14:52:10
穿刺线夹在国内的应用及发展前景?
供配电技术
2008-09-18 11:39:41
穿刺线夹在国内的应用及发展前景
供配电技术
2008-09-18 11:39:13
用穿刺线夹怎么样?有在使用过程中有发生故障的么?
供配电技术
2008-09-01 08:43:45
介绍两种有效判别绝缘穿刺线夹质量的方法
输变电工程
2008-07-11 18:44:13
怎样鉴别绝缘穿刺线夹质量
供配电技术
2008-07-11 18:37:58
简易判别绝缘穿刺线夹的质量
供配电技术
2008-07-11 18:18:06
穿刺线夹还有分支电缆的问题,大家请进
供配电技术
2008-02-11 19:55:52
请问穿刺线夹是怎么穿刺电缆的,
供配电技术
2008-01-04 09:34:10
预分电缆与穿刺线夹那种更好些?
供配电技术
2007-12-18 10:01:29
电缆穿刺线夹工程中的实际应用应注意哪些问题
供配电技术
2007-09-06 21:58:43
请教:穿刺线夹该套定额的哪个目子?
供配电技术
2007-07-23 09:32:30
穿刺线夹的好处很多啊,请大家快来瞧啊,看啊,
供配电技术
2007-07-08 19:12:26
《电气竖井设备安装》绝缘穿刺线夹规格表的准确性??
电气资料库
2007-05-26 00:24:59
现在高层住宅多用预分支电缆还是用穿刺线夹?
供配电技术
2007-05-23 10:53:44
穿刺线夹怎么用这里最清楚
供配电技术
2007-05-12 12:49:30
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开