来源:CCDI高成结构 作者:王松帆 内容来源于广东省当前结构设计疑难问题和新趋势研讨会。 目录 一、钢结构防火涂料的定义及分类 二、钢结构构件耐火极限 三、不同规范对防火涂料的适用建议 四、部分防火涂料耐火极限【厂家技术数据】 五、应用探讨 一、钢结构防火涂料的定义及分类
作者:王松帆
内容来源于广东省当前结构设计疑难问题和新趋势研讨会。
目录
一、钢结构防火涂料的定义及分类
二、钢结构构件耐火极限
三、不同规范对防火涂料的适用建议
四、部分防火涂料耐火极限【厂家技术数据】
五、应用探讨
一、钢结构防火涂料的定义及分类
《钢结构防火涂料》
定义:是指施涂与建筑物及构筑物的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。
一、按火灾防护对象可分为:
1.室内钢结构防火涂料,代号:N
2.室外钢结构防火涂料,代号:W
二、按防火机理分为:
1.膨胀型【薄型防火涂料】
代号:B 遇火膨胀,形成多孔碳化层,涂层厚度一般小于等于7mm;
主要成分:以有机树脂为基料,掺加发泡剂、阻燃剂、成碳剂等
2.非膨胀型【厚型、隔热型防火涂料】
代号:H 遇火不膨胀,自身有良好的隔热性,涂层厚度大于7mm,一般8~50mm;
主要成分:以无绝热材料(如膨胀蛭石、飘珠、矿物纤维)为主,掺加无机粘结剂等
3.膨胀型【超薄型防火涂料】
代号:CB 遇火膨胀,形成多孔碳化层,涂层厚度3mm及以下
二、钢结构构件耐火极限
三、不同规范对防火涂料的适用建议
省《钢结构设计规程 》2015年实施
国家《建筑钢结构防火技术 规范》2018年实施
四、部分防火涂料耐火极限【厂家技术数据】
五、数据分析
对以上约五十家生产厂家近140种产品数据统计,可知:
一、同一厂家生产的防火涂料,耐火性能试验结果是耐火时间一般是超
薄型最短、薄型其次、厚型最长;
二、同一厂家生产的相同相同类型的室内、外产品耐火时间基本可一样
三、绝大多数薄型、超薄型涂料耐火时间可达2h;厚型涂料可达3h;
四、部分薄型涂料可达2.5h,甚至个别可达3h,但未见超薄型达到2.5h。
五、以上数据是各厂家基于《钢结构防火涂料》GB14907-2002关于涂料防火试验要求的结果;以I36b或I40b钢梁加载,钢梁三面受火,试件挠度达到计算跨度1/20时判定构件丧失承载力的时间来确定对应涂料厚度的防火时限。《钢结构防火涂料》GB14907-2018年版将于明年执行,相关方法会有调整;所以结果也应会有所变化。同时由于今年实行的国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017:
五、应用探讨
这与平时做法有较大的区别,新动向,是否严格
执行?还是选择执行?
回归目前做法探讨:
1.对薄型涂料性能的争议大,属有机材料,持续高温下,后期隔热性能
衰减很大,并且大面积膨胀后,在火湍流作用下,非常容易脱落,
2.面漆虽对膨胀型涂料提高寿命有帮助,但也有限制膨胀的负面作用;
因此对其耐火时限宜慎重,尤其是超薄型;此外成本等;稳定性;
与防腐漆的相容问题、使用环境等也是需特别注意的问题,建议设计图
纸进行专项说明。
相对而言:厚型防火涂料耐候性优于薄型防火涂料。