16层商住两用 屋顶的消防水箱能否与生活合用?
comwei
comwei Lv.4
2005年01月22日 16:14:53
只看楼主

我在房地产公司,开发两座16层商住两用小高层。(地下两层,地上1、2层为商业,3--15商住,16层为设备层)设计是:1、2层市政直供,3--16层变频泵供水未分区,3--9层加减压阀。我的想法是,利用屋顶消防水箱,在保证消防用水不被占用的前提下,向下9-15层供水。地下室设置两套泵,一套变频泵(两大一小)供3--8,一套(一用一备)供消防水箱。前辈们认为如何?高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95 (未废止)

我在房地产公司,开发两座16层商住两用小高层。(地下两层,地上1、2层为商业,3--15商住,16层为设备层)
设计是:1、2层市政直供,3--16层变频泵供水未分区,3--9层加减压阀。

我的想法是,利用屋顶消防水箱,在保证消防用水不被占用的前提下,向下9-15层供水。地下室设置两套泵,一套变频泵(两大一小)供3--8,一套(一用一备)供消防水箱。

前辈们认为如何?

高层民用建筑设计防火规范 GB 50045—95 (未废止)
7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
免费打赏
xia12
2005年01月22日 23:17:59
12楼
见建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.2.8条
生活水箱应消防水箱分开设置。 地下室设两组泵:水箱补水泵组,一用一备,供生活水箱与消防水箱;消防泵组,一用一备,供室内消火栓系统管网.
回复
lzr_0808
2005年01月23日 00:03:49
13楼
作为房地产项目,为节省运行成本,屋顶的消防水箱可以与生活合用,但应注意水箱设置高度,确保某些用水器具水压要求(如进口壁挂锅炉仅水压要求0.06-0.1MPa等)
回复
wj00330044
2005年01月23日 01:36:32
14楼
不宜,不能是有区别的
回复
huihuibest
2005年01月23日 08:41:30
15楼
可以,,但最好你就分开它啦.最新的规范要求要分开,如你一定要合的话,,就要做好消防用水不能乱用才可以
回复
loveyourself2005
2005年01月23日 11:55:53
16楼
同意楼上的说法
只要能保证10分钟的消防用水不被挪用即可
回复