案例赏析大良万豪酒店中央空调设计方案
司空空空
2018年12月30日 14:00:20
来自于中央空调
只看楼主

项目概况 顺德万豪酒店位于广东省佛山市顺德区,是按国际五星级标准兴建的大型涉外商务酒店,由美国万豪国际集团经营管理。酒店位于大良东路顺风山公园旁,环境宜人,交通便利。酒店设有 258 间装潢考究、宽敞舒适的客房,坐拥壮丽的顺峰山公园景观和美轮美奂的城市天际线。酒店还设有面积达1 400 m2的无柱式大宴会厅,配备整个城市最大的液晶显示板,内设 500 m2的休闲厅,是喧闹城市中令人彻底放松的好去处。

项目概况

顺德万豪酒店位于广东省佛山市顺德区,是按国际五星级标准兴建的大型涉外商务酒店,由美国万豪国际集团经营管理。1)酒店区域空调面积为24 299 m2,冷负荷为 5 016.747 kW,冷负荷指标为 206 W/ m2,制冷装机容量1 900 rt。根据甲方相关技术要求和冷负荷的特点,选用2台美的MC系列超高效双级压缩降膜离心机组,COP值高达 7.11,每台设备冷量为800 rt。考虑过渡季节的低负荷运行需求,系统还配置1台美的带热回收型水冷螺杆式冷水机组,冷量为 300 rt,其中热回收型水冷螺杆式冷水机组回收的空调余热作为生活热水预热热源。

2)冷水系统为一次泵变流量系统,根据空调末端冷负荷的变化,冷水泵能自动变速控制,调节冷水流量。由冷水机组降至 6 ℃的冷水进入供水主管,然后送至各层末端空调设备;11 ℃的回水汇入总管,经水过滤器、冷水泵加压返回到冷水机组。冷水系统高点设自动排气阀,系统低点设放水、排污阀。酒店空调冷水分 3 个回路 :

①第一回路 :地下 1 层后勤区,1~3 层大堂及会议室区域;

②第二回路 :1~3 层酒店餐饮区域;

③第三回路 :15~29 层客房区域。

其中第三回路的冷水供至 14 层板式换热器机房,经板式换热器与 15~29 层客房区域循环的冷水换热(二次侧冷水供回水设计温度为 7 ℃ /12 ℃)。

本帖隐藏的内容3)冷水集水器的回水主管上装静态水力平衡阀,调节各支路流量。

4)经冷水机组升温至 37 ℃的冷却水送至冷却塔进行冷却,水温降至 32 ℃经水过滤器、冷却水泵加压后再返回冷水机组。冷却塔承水盘之间设独立接口的连通管,其补水来自给水补水管,补水设有计量装置,溢流及排污水接至排水沟。在冷冻机房内设有排水沟及集水井,以排除冷水、冷却水的排污、放空或意外泄漏。冷却水水质通过定时加药装置处理。冷却塔设置在 5 层室外露台。

5)冷凝水系统 :酒店 15 层~天面层的冷凝水回收,作为 5 层平台酒店空调系统冷却塔补水使用。其他区域的冷凝水分区域集中收集后间接排至地漏或排水沟。

2供暖系统

酒店区域供暖面积为 24 299 m2,热负荷为 1 709 kW,热负荷指标为 70 W/m2。本酒店分为 2 个独立的空调供暖系统,供暖系统热源均采用酒店热水锅炉生产的热水,带热回收型水冷螺杆式冷水机组回收的空调余热作为生活热水预热热源。

3空调的自动控制

    系统采用了中央空调群控系统。智能化控制系统把制冷主机的内部控制逻辑和性能参数与系统群控有机、无缝地嫁接起来,可提升系统整体能效;中央空调群控系统还可以远程监控,远程监控中心会第一时间知道当前机组的运行状态是否正常,或者是否到了维护时间,能迅速及时地将问题解决掉。在万豪酒店应用的一次泵变流量系统,在负荷变化时,可以使冷水机组的蒸发器侧流量随用户的需求变化而变化,从而减少蒸发器侧水泵的能耗,同时可使用流量保护措施使机组在流量允许的范围内运行。智能化控制系统不但能够优先选择最省电的水泵数量,实现电量消耗最少,还可以智能平衡机组运行时间,延长机组寿命。

4节能设计

1)本设计选用的美的高效离心冷水机组性能系数为7.11,带热回收型水冷电压缩螺杆式冷水机组性能系数不小于 5.8 W/W,远优于 GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》第 5.4.3 条的要求。

2)一次泵变流量设计使得水泵的运行费用降到最低。空调冷水泵设计变频,空调冷水机组亦采用变频技术,上述节能措施采用集成系统方式统一实施。

3)空调设备及管道保温厚度以防止结露计算值为准,结合经济厚度选取。

4)本设计普通通风系统风机的单位风量耗功率Ws不大于 0.32 W/(m3/h)。符合 GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》第 5.3.26 条的要求。

5)空调冷水系统输送能效比ER= 0.022 3,空调冷却水系统输送能效比ER=0.018 8。小于规范标准的0.024 1。


项目效果

酒店开业至今,空调运行效果良好,整个系统绿色环保、节能、稳定。变频离心机组与螺杆冷水机组的组合应用,使得在全年基载负荷运行时效率达到最高。变频离心冷水机组在部分负荷运行时有非常好的能效调节。同时,1 台带热回收的螺杆机组应用也改善了系统在过渡季节的调节性能。依托合理的设计、高效能的设备及高规格的安装,使本项目有如下 3 个亮点:

1)噪声低:双级压缩技术极大地降低了离心机组的噪声,实测机房 A 声级噪声为 83 dB ;客房内排气口的噪声值为30 dB;

2)能效高:空调费用制冷费同比下降了15%~20%左右;

3)系统运行稳定:自开业至今已经连续运行8 个月,无任何运行故障。

方案完美解决了酒店对冷热、噪声及舒适的要求,为用户带来更节能、宁静、舒适的感受。此方案得到业主及管理公司的一致认可,为今后类似项目提供了良好的指导性借鉴作用。


来源:暖通空调在线论坛

免费打赏
加倍努力
2018年12月30日 17:44:33
2楼
好资料,多谢楼主!
回复
zqh2018
2018年12月31日 10:54:37
3楼
学习一下,感谢分享。
回复
渣楠
2018年12月31日 15:55:47
5楼
感谢分享。
回复
liupoquan
2019年01月02日 08:53:39
7楼
学习使人进步!
回复
wxlyy
2019年01月02日 10:31:43
8楼
谢谢楼主得资料
回复
wangxueleiyy
2019年01月02日 15:51:06
9楼
谢谢楼主得资料
回复
同道者已难寻
2019年01月03日 09:09:31
10楼
这种空调控制系统用的是什么方法。
回复
小顽桐
2019年01月03日 16:56:10
11楼
感谢分享!
回复
云涛
2019年01月06日 14:38:31
12楼
学习,增加见识了!!!
回复

相关推荐

APP内打开