中央空调打孔打掉梁底部钢筋,请大神看下影响多大,需要加固吗?我现在寝食难安
huifyuan
huifyuan Lv.2
2019年01月02日 20:10:19
只看楼主

家里装中央空调,打孔师傅野蛮施工,在我不在场的情况下完成开孔,好几个梁的下部钢筋被打断,最左边客餐厅的梁下部钢筋3根22mm的主钢筋全断了,腰筋也断了,其他梁主筋也不同程度受损或断了,客餐厅梁可视部分高度30cm,开孔位置仅在梁底以上3cm,请帮我看下这些孔对结构和安全影响大吗?需要加固吗?我现在寝食难安啊。。

家里装中央空调,打孔师傅野蛮施工,在我不在场的情况下完成开孔,好几个梁的下部钢筋被打断,最左边客餐厅的梁下部钢筋3根22mm的主钢筋全断了,腰筋也断了,其他梁主筋也不同程度受损或断了,客餐厅梁可视部分高度30cm,开孔位置仅在梁底以上3cm,请帮我看下这些孔对结构和安全影响大吗?需要加固吗?我现在寝食难安啊。。 微信图片_20190102194909副本.jpg 微信图片_20190102200648副本.jpg 微信图片_20190102200641.jpg
免费打赏
moyuluck
2019年01月10日 14:36:24
2楼
必须加固,此梁已废
回复
moyuluck
2019年01月10日 14:40:13
3楼
此梁可能400高,打洞位置必须避开箍筋加密区,且在梁高1/3中部区域,洞大小不超过梁高1/3
回复
liuping988
2019年01月18日 17:14:23
4楼
看了你的;照片可已说;必须待加固了;要不都成险房啦;

pzkpzk有时间会参加学习!

回复
tmzxoiger
2019年01月29日 11:04:03
5楼
手筋已断
回复
wodeziyouniao
2019年02月06日 08:41:53
6楼
你确定下部钢筋被打断吗??图片看这不像
回复
zhanglin2829124
2019年03月05日 21:25:26
7楼
有较大的安全隐患,建议加固处理。
回复
ouyaxiaozi
2019年03月11日 04:38:43
8楼
存在一定风险,修复也有一定的难度和施工要求。
回复
jinlian82
2019年03月15日 14:46:53
9楼
必须加固了
回复
jiayuntang
2019年03月25日 08:23:28
10楼
主筋断了,必须加固、
回复
qq_1558434710167
2019年05月21日 18:44:38
11楼
我家现在也被打了两根,都不知道怎么办?