各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。 其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的? 然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢? 现在这样的结构布置是否合理呢? 谢谢各位大神!
各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。
其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的?
然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢?
现在这样的结构布置是否合理呢?
谢谢各位大神!
2楼
剪力墙布置不合理,中间墙太多,两端的墙太弱
回复
3楼
层间位移角超了的情况只能增加剪力墙了。
回复
4楼
剪力墙布置八字方针,对称、分散、均匀、周边,图中貌似剪力墙挺多,只是好些放在了中间!一楼说的有理!
回复
5楼
各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!
回复
6楼
剪力墙布置不合理,中间墙太多,两端的墙太弱
回复
7楼
看看周期,第几周期,好多参数综合来调整的
回复
8楼
纵向刚度不足,需要布置墙
冬冬19871101:个人觉得你说的有道理主要是全部都是竖向的墙有点儿问题,还有转角还有一字墙很有问题
回复
9楼
墙布置不合理,增加四周刚度,削弱中间刚度,还有就是部分墙太长了,6度区有点浪费了
回复
10楼
我也说一句,剪力墙是弯曲变形,一般都是中间层位移最大
回复
11楼
看位移比,只能在楼板强刚和规定水平力情况下;平面偏长,应该在两个端部尽可能多布置剪力墙
回复