高手请进 两次变系统的变压器联结组别问题?
chenke2002
chenke2002 Lv.4
2008年02月13日 23:07:27
来自于变压器
只看楼主

某民用建筑,设两次变系统.35/10/0.4KV,此时,碰到一个问题,如下: 35/10 变压器的联结组别 10/0.4 变压器的联结组别 民用建筑,通常 10/0.4KV 的变压器的联结组别为 Dyn11,那么此时高压变压器(35/10KV)的联结组别为何? A Yd-1 B Dy-11 C 其他 可否解释?

某民用建筑,设两次变系统.35/10/0.4KV,此时,碰到一个问题,如下:
35/10 变压器的联结组别
10/0.4 变压器的联结组别

民用建筑,通常 10/0.4KV 的变压器的联结组别为 Dyn11,那么此时高压变压器(35/10KV)的联结组别为何?
A Yd-1
B Dy-11
C 其他

可否解释?
免费打赏
liuhaidong8210
2008年02月15日 23:01:05
2楼
等高手来解释下
回复
liruxue001
2008年02月17日 13:04:28
3楼
我也等高手来解释。
回复
hygzw
2008年02月17日 22:12:39
4楼
35/10 变压器的联结组 D,d0 这样供电质量好点吧。
回复
choben
2008年02月18日 15:27:19
5楼
我觉得应是Yd连接 ,一 边 接 成 三 角 形 ,有利于减少谐波 ,提高供电质量 ,有哪位高手来指点一下啊?
回复
jhongsong123
2008年02月18日 16:33:13
6楼
常用YN.D11
回复
alexshi
2008年02月21日 21:37:37
7楼
个人觉得只要是Y/D或D/Y接法的都可以呀
回复
sjs200334006113
2008年02月22日 00:00:34
8楼
本人认为应该是A :Yd-1 。因为在10kV系统采用三角形接法可以最大限度消除三次谐波,以达到减少对上级电网的影响。 敬请请专家指正!
回复

相关推荐