本人接手一工程,100米以下一类居住建筑,楼梯间采用自然排烟,合用前室为机械加压送风,是不是可以不设余压阀。我是这样考虑的,当前室的压力大到一顶程度,自然会把楼梯间和前室之间的门顶开缝隙,可以泄掉一部分压力,使前室的压力应该不会超过使逃生的人开不开门的压力吧,楼梯间和前室之间的门可以看作一个大的泄压阀,如果是楼梯间和前室都加压送风,就必须设余压阀泄压了,我这么考虑可以吗?希望同行指教