家庭装修,保护地线该怎么接?
yupoosilon
yupoosilon Lv.2
2008年02月14日 13:09:43
只看楼主

我家装修,重新走线。一般情况下不需要保护接地,但如果加上的话会更安全,我想把保护地接到排水管道上,不知道这样行不行?

我家装修,重新走线。一般情况下不需要保护接地,但如果加上的话会更安全,我想把保护地接到排水管道上,不知道这样行不行?
免费打赏
zhang1976yong@co163
2008年02月15日 21:58:45
12楼
对于旧房改造,只能这么干,
回复
zhang1976yong@co163
2008年02月15日 21:59:20
13楼
用电锤在房子里打个洞找到钢筋用铜线接牢固做PE,不能接水管,有条件在1楼打个4欧姆的钢筋,再接铜线拉到你家做PE
回复
yjming
2008年02月16日 10:31:18
14楼
为了偷工减料把接地母线焊在消防水管上,我想应该没有问题
回复
cyong522
2008年02月16日 12:01:13
15楼
只能接建筑物钢筋内。而且要测量接地电阻
回复
xjw2006
2008年02月16日 12:06:16
16楼

不行
回复
tszchubei
2008年02月16日 14:49:47
17楼
现在的房子应该有等电位端接箱啊
用那个也是可以的啊
总不能自己打根接地桩吧
回复
tszchubei
2008年02月16日 14:51:27
18楼
11楼的主意也不错的
但是有问题的
不漏电是没有问题
漏电了就有大问题咯
回复
supergzj
2008年02月16日 15:14:03
19楼


同意,再加个漏电保护器就可以预防绝大部分触电事故了
回复
ydw007007
2008年02月17日 13:13:37
20楼
单从保护角度我觉得加装漏电保护开关就可以了,但为了更安全还是接地```找建筑物的防雷网下引线,找金属水管等,所以楼主的方法觉得还过得去了```
回复
ab8652
2008年02月17日 15:47:00
21楼
家庭装修重新走线,接地线必须和开关箱内的接地网线并到一起,才能保证安全。
回复

相关推荐