1.住宅户内的电气设计
1.1家居配电箱
1.1.2家居配电箱系统图
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:
8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
8.4.4 柜式空调的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器,分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。
条文说明:
8.4.3 根据《住宅建筑规范》GB 50368—2005第8.5.4条强制性条文:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”为保障居民和维修维护人员人身安全和便于管理,制定本强制性条款。
家居配电箱内应配置有过流、过载保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。除壁挂分体式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器,剩余动作电流不应大于30mA。
每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设电源进线短路和过负荷保护,一般情况下一处设过流、过载保护,一处设隔离器,但家居配电箱里的电源进线开关电器必须能同时断开相线和中性线,单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四极开关电器。
规范解读及设计要点:
1)家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器。这里就要求了,进线的位置需要有一个2P的开关,并没有提出是否需要短路及断路保护功能。所以这个开关可以是断路器,也可以是隔离开关。
2)供电回路应装设短路和过负荷保护电器。说明了无论是进线回路,还是出线回路,均应具有短路和过负荷保护功能,说白了就是要有断路器,这里要注意,进线回路的断路器,有可能在电表箱内,不一定在户内配电箱入口内。
3)连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。正常插座回路的漏电电流30mA,要去理解这个30mA的由来,30mA会让人肌肉痉挛而抓住手握设备,插座是有可能接手握设备的电源,所以插座回路要设置30mA的漏电保护开关。
4)虽然不建议,但是一定有人提出,我是否可以做一个30mA的大一点的漏电开关,后面接一堆小的1p开关,因为一个好的漏电模块可能上百,1P开关很便宜,也省空间,甲方爸爸让我们省钱。
首先普及一个知识点,漏电开关的30mA,会在什么情况下跳呢?这里简单研究过,当漏电电流在15~30mA之间任意一点跳,都属于合格产品。所以设计时也要考虑最不利的情况。
住宅电气设计规范关于漏电的章节,有一个个家用电器常规使用漏电表,简单计算可以知道其实一户的正常漏电是小于15mA的,所以一个30mA的漏电是可以在不误跳闸的前提下保障户内可能出现手握设备的安全,漏电依赖于一个断路器,这个断路器无需考虑选择性,可以小于或等于入户处的保护器,比如入户为32A断路器,这里为了选择性压缩到25A来给所有的插座回路的总和做过载保护,存在正常使用时误跳的风险。
以上可以看出,在单相供电的住宅项目没什么问题。
5)在三相的情况下,是否可以选择一个三相30mA的漏电开关做全屋的漏电保护呢?答案是不可以的。
在正常情况下,可能出现L1,L2,漏电10mA左右,L3漏电1mA的情况,这时候人触摸L3,造成30mA的漏电,而测算的漏电是L123的矢量和,L1,L2分担了其中的9mA,漏电开关测得的21mA漏电,可能有不跳的可能,虽然情况特殊,但确实存在造成人身伤亡的可能,所以三相供电的住宅,不能采用一个带有30mA的漏电开关做全屋漏电的保护。
6)壁挂空调是否可以不做漏电。答,可以,但不建议。
7)厨房插座是否有必要选择25A。答,正常不用,非要用的话,甲方爸爸高兴就好。
8)有的项目照明回路也设置漏电。答,住宅电气9.4.5中提到“装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器。”所以如果卫生间和普通照明一个回路,做上漏电也说得过去。不做也不强制。