《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题
不爱生气才怪
2019年02月26日 14:13:48
只看楼主

1、当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN125、DN150时,稳压泵的设计流量分别不宜小于0.9 L/s(53.2 L/min)、1.4 L/s(81.7 L/min)及2.0 L/s(119.6 L/min)的流量开关可靠启动要求。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)规定,湿式系统启动一只喷头或以0.94~1.5 L/s的流量从末端试水装置处放水时,报警阀、压力开关和消防水泵等应及时动作。若系统未设置与稳压泵配套使用的气压水罐,或设有气压水罐而未储存初期消防用水量且系统出水时其有效储水较少,当稳压泵的设计流量不能满足以上要求时,流量开关、报警阀压力开关可能不能够及时动作而启动消防泵。

《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题 (5).jpg

2、由于“水消规”未提出气压水罐储存初期消防用水的要求,而该规范11.0.3条规定消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,在这段时间内,最不利点室内消火栓或喷头的供水需要依靠稳压泵来保证。此时该泵实际起增压泵的作用。如建筑物的火灾危险性较高,为安全起见,稳压泵 的设计流量不 应小于消防给水系统 管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;消 防给水系统管网 的正常泄漏量应根据管道材质 、接 口 形式等确定 , 当没有管网泄漏量数据时 ,稳压泵的设计流量宜按消 防给水设计流量 的 1 %~3 %计 ,且不宜小于 lL/s ;

《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题.jpg

3、当稳压设备设于高位消防水箱间时,消防水箱出水管上的流量开关应设于水箱出水管与稳压设备出水管连接点(顺水流方向)之后,这样,当发生火情时流量开关才能及时动作。否则,因稳压泵出水压力大于消防水箱重力出水压力,流量开关处水流不会流动,当然也不会动作而自动启泵。当稳压设备设于消防水泵房时,若高位消防水箱出水管与稳压设备出水管分别连接到系统的不同部位,则水箱出水管上流量开关设置点处前后压力存在差异。流量开关之后由稳压设备造成的压力一般大于前方由高位消防水箱造成的压力。发生火情后,如稳压设备正常运行,系统的出水量将由稳压设备从消防水池吸水补充,流量开关将不会及时动作。如要改变这种情况,需要将高位消防水箱出水管引至消防水泵房,先与稳压设备出水管连接后再设置流量开关,然后与系统管道连接。

《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题 (3).jpg

4、在未设有高位消防水箱的室内消防系统及独立的临时高压室外消火栓系统中,如建(构)筑物的火灾危险性较大,宜考虑稳压设备电接点压力表自动启动消防泵。《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题 (2).jpg

5、稳压泵 的设计压力 应满足系统 自 动启动 和管 网充满水的要求; 稳压泵的设计压力应保持系统 自 动启泵压力设置点 处 的压力 在准工作状态时大于 系统设置 自 动启 泵压力 值 , 且增加值宜为o. 07MPa~0. lOMPa;稳压泵的设计压力 应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0. 15MPa。

《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题 (4).jpg

6、设置稳压泵的临 时高压消 防给水系统应设置 防止稳压泵频繁启 停的技术措施 , 当采用气压水罐时 , 其调节容积应根据稳压泵启 泵次数不大于 15 次/h 计算确定 , 但有效储水容积不宜小于150L。

《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题 (1).jpg

7、稳压泵吸水管应设置明杆闸 阀 , 稳压泵出 水管应设置消声止 回 阀和明杆闸 阀;同时稳压泵应设置备用泵 。


本文来源今日头条 黑夜1975,版权归原作者及原出处所有。如原版权所有者不同意转载,请及时联系我们,以便立即删除。

免费打赏
fs1973li
2019年03月07日 16:24:20
14楼
挺好的资料,感谢楼主分享!
回复
一生知己是梅花
2019年03月08日 11:38:38
15楼
乱七八遭。前面说流量开关在连接点之后,配图都错了。
回复
cyccpy
2019年03月10日 10:40:19
16楼
多谢楼主的分享
回复
dongruilin88
2019年04月01日 14:56:29
18楼
学习学习了!
回复
xingye8860
2019年04月03日 10:21:31
19楼
征求意见稿
回复
杨建001
2019年04月09日 13:27:11
20楼
谢楼主得资料
回复
zx0072012
2019年04月21日 15:57:28
21楼

学习了


回复
zx0072012
2019年04月21日 16:12:18
22楼

学习了



回复
原来设计是空
2019年06月27日 11:01:04
23楼
不敢苟同
回复
cof1631418256213
2021年09月12日 11:47:06
24楼
第4点 电节点压力表不可用来自动启泵,因也会造成自动停泵。消防泵不能自动停