一只半地下清水池,埋深-2.550m,离水池西侧外壁7.5m是河道岸线,河岸内侧是3m宽标准水泥路,再里面是厂区围墙,离水池西侧外壁约4m,水池向北约5m是平房,向东约5m也是平房,向东10m是两层楼房,水池向南是空地,河水位在-2.000m上下波动,高于基坑底面。 乙方提出四周打钢板桩方案,桩长6m,西面考虑到路基下面分别是淤质粘土、粉土~打钢板桩是防止路面塌陷,北面东面考虑到有房子,南面考虑到如果不打的话~平面呈门字形~西南东南两个端点不稳~也要打。
一只半地下清水池,埋深-2.550m,离水池西侧外壁7.5m是河道岸线,河岸内侧是3m宽标准水泥路,再里面是厂区围墙,离水池西侧外壁约4m,水池向北约5m是平房,向东约5m也是平房,向东10m是两层楼房,水池向南是空地,河水位在-2.000m上下波动,高于基坑底面。
乙方提出四周打钢板桩方案,桩长6m,西面考虑到路基下面分别是淤质粘土、粉土~打钢板桩是防止路面塌陷,北面东面考虑到有房子,南面考虑到如果不打的话~平面呈门字形~西南东南两个端点不稳~也要打。
有更好的思路吗?