高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式: 注:当系统工作压力大于2.4MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
高层建筑消火栓给水系统及给水方式
知识点介绍
高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。
1、给水方式分类
分区的形式:
注:当系统工作压力大于2.4MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
2、消防水泵串联分区
3、减压水箱减压分区供水
(1) 减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格。
(2) 减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
4、减压阀减压分区供水
(1) 设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。
(2) 每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
(3) 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
(4) 减压阀的阀前与阀后压力比不宜大于3:1,当一级减压阀不能满足要求时,可采用减压阀串联,串联减压不应大于2级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不超过0.40MPa。
(5) 减压阀后应设置安全阀。