风机盘管机组简称风机盘管。它是由小型风机、电动机和盘管(空气换热器)等组成的空调系统末端装置之一。盘管管内流过冷冻水或热水时与管外空气换热,使空气被冷却,除湿或加热来调节室内的空气参数。它是常用的供冷、供热末端装置。 按照国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管可按如下形式分类: 结构型式分:卧式、立式、卡式、壁挂式、地板式安装型式分:明装和暗装进水方位分:为左式、右式。
根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下:第一列是型号第二列是风量第三列是制冷量第四列是制热量
安装的一般技术要求:
风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。
符号说明:1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
风机盘管安装的7种方式卧式暗装:装吊顶里面,只能看到送风口和回风口,美观,需与装修配合。 卧式明装:吊装,没有遮掩,安装简单,适用于不吊顶的房间。立式暗装:和装修配合装在里面看不出。立式明装:装地下一般是方形的。立柱式:和家用柜机的室内机差不多。壁挂式:和家用分体机的室内机差不多。卡式:方形吊顶的,一般和多联机的卡式机外观差不多。
风机盘管安装意图:
卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点:
更多干货请关注微信公众号易筑暖通: