请教一个关于抗震等级的问题
david_tjw
david_tjw Lv.2
2005年01月23日 16:52:58
只看楼主

两幢40m高的房屋,且均按7度抗震设防,甲幢为框架结构,查“抗震规范”框架抗震等级为二级,乙幢为框架-剪力墙结构,查“抗震规范”框架抗震等级为三级。为什么?请大侠指教。此题该如何做答?有知道出处的吗?

两幢40m高的房屋,且均按7度抗震设防,甲幢为框架结构,查“抗震规范”框架抗震等级为二级,乙幢为框架-剪力墙结构,查“抗震规范”框架抗震等级为三级。为什么?
请大侠指教。此题该如何做答?有知道出处的吗?
免费打赏
wwx-888
2006年02月07日 16:03:31
12楼
40米高,7度做纯框架,不太合理!
回复
sxg-gr
2006年04月17日 11:23:47
13楼
纯框架结构的层间位移较大在设计时应加些剪力墙
回复
ljp_657198
2006年04月17日 23:38:17
14楼
框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,那么框架部分就要按框架结构来确定了,40M高做纯框架?比框剪浪费哦。。。
回复
feizhou_20033237
2006年07月25日 12:07:50
15楼
总之,框架-剪力墙的抗震性能要比同等情况下的框架结构要强!
回复
mzh02002119
2007年09月19日 09:00:10
16楼
听了大家的高论,受益匪浅,以后要常来了
回复
mangm_2000
2009年02月26日 13:07:21
17楼
的确 40m高建筑 做纯框架是有点浪费 至少也要加一些抗震墙
回复
wyp945
2009年04月06日 02:24:04
18楼



楼主说的虽然懂,但是听听大家的解释,也挺受益匪浅的呵呵。。。谢谢大虾们了
回复
huanji1982
2009年04月06日 09:40:23
19楼
来学习了,受益匪浅啊
回复
zsptszjj
2009年05月14日 20:29:57
20楼
来学习了,受益匪浅啊:handshake :handshake :handshake
回复
huang_tb
2010年03月24日 18:27:44
21楼
剪力墙是第一道防线,框架是第二道防线。所以框架的抗震等级可降低一级。