请教柴油发电机房消防设置问题
gz1358260
gz1358260 Lv.4
2019年03月14日 12:13:25
只看楼主

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第5.4.13条第6点“应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统(强条)。”请问,当建筑内其他部位设置自动喷淋灭火系统时,柴油发电机内是设置水喷雾系统还是设置自动喷淋系统?用气体消防可以吗?柴油发电机内能设置自动喷淋系统吗?谢谢!
免费打赏
陈工1970
2019年03月15日 15:44:44
2楼
发电机房采用自动喷水灭火系统,储油间采用气体灭火系统,我们院是这样处理的。
回复
xingye8860
2019年03月18日 08:40:56
3楼
室内消防给水系统以及室内污水排水系统。
回复
liupoquan
2019年03月18日 08:51:06
4楼
路过看看
回复
丹青墨雪
2019年03月20日 08:59:55
5楼
来学习下
回复
lm68967023
2019年03月20日 16:18:53
6楼
发电机房采用自动喷水灭火系统,储油间采用气体灭火系统。发电机房不能采用气体灭火系统,否则违反强条!
回复
defuyang
2019年03月26日 08:01:27
7楼
全部自动喷水灭火,储油间气体灭火好像也有问题
回复
zuhaitingtao
2019年03月26日 17:02:57
8楼
发电机房采用自动喷水,储油间用气体灭火
回复
dongruilin88
2019年04月01日 14:04:18
10楼
谢谢楼主分享
回复
xingye8860
2019年04月03日 09:58:47
11楼
征求意见稿
回复
杨建001
2019年04月08日 18:30:11
14楼
学习学习而已
回复

相关推荐