问:电线电缆的截面是怎么算出来的?例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的!我想知道到底是如何来的!~~~救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟!~
问:电线电缆的截面是怎么算出来的?
例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!
这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的!
我想知道到底是如何来的!~~~
救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟!~
12楼
我理解,你想问的问题是导线的额定载流量,对吗?如果是的那么回答如下:正规的都是查手册查出来的,这样最准,也就是说,一般情况下,这些数据都是试验出来的,所谓的公式才是经验公式,是根据这些数据“倒推”出来的,因此,你要公式干什么?
回复
13楼
看看吧,朋友们!!http://www.goyer.cn/cf.asp?user_name=xpzt
回复
14楼
好好理解一下“书到用时方很少吧!”
既然干这行,建议你买本《工业和民用配电设计手册》(第三版),里面讲的很清楚。
回复
15楼
正解
回复
16楼
问:电线电缆的截面是怎么算出来的? <不用你算,已经有人算好了,你买书回来看就行了,比如1+1=2是怎么算出来的>
例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!<很难回答,因为你给出的条件不全,空开是1P-2P-3P-4P?电线是塑料还是橡胶?有多少米?穿管还是不穿管?如果穿管是穿塑料管还是钢管? 环境温度是多少?想知道是怎么算出来的请看机械出版社2006年7月出版的电气技师实用手册第716页>
这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的! <1靠书或质料,2靠经验>
我想知道到底是如何来的!~~~
救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟<已经帮你了,写了那么多,应该奖分了!>
回复
17楼
3)ZCH8—12高压真空自动重合器 4)ZCH32—12高压真空自动重合器 5)ZCH3—12高压真空自动重合器 6)ZCH7—40.5高压真空自动重合器 7)ZCW智能重合控制器 8)ZFD8—12高压真空自动分段器 9)ZFD32—12高压真空自动分段器 10)ZFD3—12高压真空自动分段器 11)ZFD7—40.5高压真空自动分段器 12)ZYF智能分段控制器 13)ZYKCQ高压双电源自动转换装置 14)智能控制器 15)ZYPT—1W电力电子PT 16)ZYPT—2W电力电子PT 17)CC—5I涌流保护器
回复
18楼
楼上的都说的不错,说的很详细了,楼主应该奖分了!
回复
19楼
他们说的都是对的,我给你个经验公式吧,是普遍性的适合与任何绝缘材料的,如果可以,我想我的答案应该是你想要的吧,那么应该奖分了。 呵呵 ^ o ^
1.5 2.5 4 6 10 | 16 25 | 35 50 | 70 95 | 120 150 185 240 300......
上面的是电线规格, 我的口诀经验公式是按照铝线的计算.铜线的你可以在我的口诀里转换的.
100上2 ,10 下5 , 25/35 四三界 , 70/95两倍半 , 铜线升级算裸线加一半(即为1.5倍的意思),穿管温度八、九折。
例如:1: 2.5的铜线电流应该是 4*5=20A,其实实际还可以再多点最多25左右. 因为是铜线,所以升级算的,不能按
2.5*5 算. 注意:25A已经是满载电流了,所以绝对不可以满载,只供参考.
2: 如果是16的铜线就按 25*4=100A算,其实实际可以到120A没一点问题, 注意:120A已经是满载电流了,所以绝对
不可以满载,只供参考.因为是铜线,所以升级算的.
3:依此类推.......... 35 平方的与50平方的都 乘以 3的系数...........
明白了吗?一般按我的公式算了之后都可以再添加点电流,但具体添加多少就要看你的工作经验了,,记住一点,如果按我的公式计算出来的电流你完全可以安全放心的使用一点问题都没有.