新手讨教个小问题!请帮忙!
jeanedcola
jeanedcola Lv.2
2008年02月15日 14:43:45
只看楼主

问:电线电缆的截面是怎么算出来的?例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的!我想知道到底是如何来的!~~~救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟!~

问:电线电缆的截面是怎么算出来的?
例如:我知道32A的空开,上面带多大的电线OR电缆,我想知道是怎么算出来的!
这问题我也问过好多人,都说是靠经验来的!
我想知道到底是如何来的!~~~
救人如救火!~谢谢大哥大姐们了,帮帮小弟!~
免费打赏
a399271080
2008年02月23日 11:28:03
22楼
兄弟哦 建议你就不要砖牛角尖了,,严格按规范和国标设计吧 呵呵,其实规范和国标里有很多东西有些专家权威都不懂,但是设计还是要按规范来 不然图审就通不过。要想真真搞懂 ,恐怕一辈子也不能完全搞明白,电气技术可谓博大精深啊!
回复
liminnet
2008年02月23日 13:16:50
23楼
我想问一下上面的那位朋友;对于这句话(R--导线电阻值铜取54M/㎜平方●欧)是什么意思,能具体的吗
回复
kaixin1018
2008年02月23日 14:28:43
24楼

是根据进线开关的电流来选的
如铜芯线(国标) 在220V条件下 1平方厘米 6安培 1千瓦左右
在380V条件下 1平方厘米 6安培 1.5千瓦左右
回复
sui66
2008年02月23日 15:36:23
25楼
查手册 国家标准了 还有就是你要考虑环境温度 在南方(珠三角)一般是考虑40度的环境温度 相对来说比国标高一个标准 国标4MM2就可以载流32A了 但在珠三角要用6平方的就可以了 铜线啊 当然还要考虑线的长度啊
回复
laohuqing
2008年02月23日 17:10:19
26楼
一句话 要保证在出问题时,比如短路的时候,要在电缆烧坏之前,开关一定要跳,保证电线不烧坏
回复
一指慢
2008年02月23日 22:59:17
27楼

26楼sui66:笔误了吧,“1平方厘米 6安培 ”?
回复
ydw007007
2008年02月24日 12:29:38
28楼
根据电线电缆使用的环境的不同,其承载电流也不同,所以一般开关选择是比手册查到的数据大的那个型号的开关。
回复
ljh1515@co163
2008年02月24日 13:54:11
29楼
根据负荷产生的电流和电缆的截面积计算,但是还有一点很重要:注意考虑电缆输电距离,也就是说要考虑压降!!!
回复
hubeixp
2008年02月24日 16:10:21
30楼
开关是用来保护电缆的,电缆的线径是根据线路的计算电流,查允许载流量对应表,选择合适的线缆,校验应无误
而不是由开关来选择线缆的
回复
yinxu20012008
2008年02月25日 09:44:24
31楼
一般情况下电缆的过流量要大于断路器的过流量。电缆的选用应查询相关的手册,根据具体布线方式,散热效果,使用环境等因素选定电缆的类型结构和型号。
回复

相关推荐