GB51251-2017,附录B有个排烟口最大排烟量,烟层厚度若按照排烟口到储烟仓下沿,每个排烟口允许排烟量很小,或者就是要把挡烟垂壁做得很低,然而这样子要么多了很多风口,要么挡烟垂壁太低牺牲建筑使用高度,最近好多工程遇到这种问题,大家都是怎么做的?另外,看过上海好像校核风量的时候是按到清晰高度的,有什么依据嘛,到清晰高度的话就好做多了
GB51251-2017,附录B有个排烟口最大排烟量,烟层厚度若按照排烟口到储烟仓下沿,每个排烟口允许排烟量很小,或者就是要把挡烟垂壁做得很低,然而这样子要么多了很多风口,要么挡烟垂壁太低牺牲建筑使用高度,最近好多工程遇到这种问题,大家都是怎么做的?另外,看过上海好像校核风量的时候是按到清晰高度的,有什么依据嘛,到清晰高度的话就好做多了
左手倒影:假如是走道这种用自动挡烟垂壁还好,像厂房这种,面积大,挡烟垂壁很长一条的,单个挡烟垂壁宽度最大一般也就6米,这得好多个挡烟垂壁拼起来,然后一个挡烟垂壁得配一个电机,而且挡烟垂壁高度高了,60s完全就位有点难,电气上不同意
我觉得这个规范就和最近上海搞的垃圾分类一样,弄得很混乱。两个排烟口没规定间距,那原来一个大的风口现在用两个小的一拼。
似水流年007:规范编写砖家抄的不用心,我把NFPA92多个排烟口的最小间距公式补齐一下,以供参考。
排烟口最小间距S=0.9V1/2
S=排烟口最小外缘距离,单位:米
V=单个排烟口的排烟量,单位:立方米/秒
cof1469442604216:这不是得几十米一百米一个风口了
cof1469442604216:抱歉,看错单位了
相关推荐