关于排烟口最大允许排烟量问题
左手倒影
2019年03月14日 22:16:19
来自于通风排烟
只看楼主

GB51251-2017,附录B有个排烟口最大排烟量,烟层厚度若按照排烟口到储烟仓下沿,每个排烟口允许排烟量很小,或者就是要把挡烟垂壁做得很低,然而这样子要么多了很多风口,要么挡烟垂壁太低牺牲建筑使用高度,最近好多工程遇到这种问题,大家都是怎么做的?另外,看过上海好像校核风量的时候是按到清晰高度的,有什么依据嘛,到清晰高度的话就好做多了

GB51251-2017,附录B有个排烟口最大排烟量,烟层厚度若按照排烟口到储烟仓下沿,每个排烟口允许排烟量很小,或者就是要把挡烟垂壁做得很低,然而这样子要么多了很多风口,要么挡烟垂壁太低牺牲建筑使用高度,最近好多工程遇到这种问题,大家都是怎么做的?另外,看过上海好像校核风量的时候是按到清晰高度的,有什么依据嘛,到清晰高度的话就好做多了
免费打赏
ibinzh
2019年03月15日 15:04:01
2楼
到清晰高度核算的话,挡烟垂壁就要做到清晰高度那个标高。做电动挡烟垂壁咯

左手倒影:假如是走道这种用自动挡烟垂壁还好,像厂房这种,面积大,挡烟垂壁很长一条的,单个挡烟垂壁宽度最大一般也就6米,这得好多个挡烟垂壁拼起来,然后一个挡烟垂壁得配一个电机,而且挡烟垂壁高度高了,60s完全就位有点难,电气上不同意

回复
果皮
2019年03月17日 21:53:25
3楼
净高小于3米,清晰高度是净高的一半,挡烟垂壁设置500mm高,排烟口如果设置到顶部,到烟层底部的高度是净高的一半,这样核对单个排烟口排烟量,也不违反规范。
回复
大小主宰
2019年03月18日 09:17:52
4楼
楼主问题很重要,我也想知道现在这块风口这么小怎么校核
回复
dongruilin88
2019年03月29日 17:25:37
5楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
wuwing2006
2019年04月02日 16:24:46
6楼
这个问题确实是比较复杂,尤其是配合装修时,会涉及到挡烟垂壁的高度问题。不知道专家们是否想到这个问题
回复
杨建001
2019年04月21日 10:51:22
7楼
谢楼主的资料
回复
拆房子
2019年07月25日 17:17:40
8楼

还是按规范来,目前看


回复
angei83
2019年07月26日 14:36:15
9楼

做顶排

回复
c2h5oh
2019年08月11日 11:35:55
10楼

我觉得这个规范就和最近上海搞的垃圾分类一样,弄得很混乱。两个排烟口没规定间距,那原来一个大的风口现在用两个小的一拼。

似水流年007:规范编写砖家抄的不用心,我把NFPA92多个排烟口的最小间距公式补齐一下,以供参考。

排烟口最小间距S=0.9V1/2

S=排烟口最小外缘距离,单位:米

V=单个排烟口的排烟量,单位:立方米/秒

cof1469442604216:这不是得几十米一百米一个风口了

cof1469442604216:抱歉,看错单位了 

回复

相关推荐

APP内打开