请教大家:
在冷水机房中,自控系统需要监控主机的电动蝶阀和水流状态,请问
1,冷冻水的水流开关,应在主机的入口还是出口?
2,冷却水的水流开关,应在主机的入口还是出口?
3,冷冻水的电动蝶阀,应在主机的入口还是出口?
4,冷却水的电动蝶阀,应在主机的入口还是出口?

依据是什么?
谢谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wujunmin77
    wujunmin77 沙发
    水流开关
    冷却水装在机组出水管路,提醒有无水流通,保护主机
    冷冻水装在蒸发器的进入端,防止系统内无水流动造成蒸发器内结冻损坏设备

    冷冻水、冷却水的电动蝶阀,应在主机的入口(控制主机)。
    2005-12-13 13:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • liucao
    liucao 板凳
    了解
    2005-02-18 13:16:18