本文主要是关于断路器的相关介绍,并对电流动作断路器跳闸的原因进行了详尽分析,探讨了漏电断路器开关跳闸原因及解决方法。 电流动作断路器跳闸的原因 1、紧固各个接线柱 2、漏电现象、没有排除 3、用电设备零线,必须从此开关,下面接过去、不可跳跃开关直接 4、是否有跳起指示的小按钮,有的话,将起按下 5、负载侧零线接地引起的误动作。
本文主要是关于断路器的相关介绍,并对电流动作断路器跳闸的原因进行了详尽分析,探讨了漏电断路器开关跳闸原因及解决方法。
电流动作断路器跳闸的原因
1、紧固各个接线柱
2、漏电现象、没有排除
3、用电设备零线,必须从此开关,下面接过去、不可跳跃开关直接
4、是否有跳起指示的小按钮,有的话,将起按下
5、负载侧零线接地引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作。
6、漏电流和导线对地电容电流引起的误动作。
剩余电流动作断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作,或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电电流较大,也有可能误动作。
漏电断路器开关跳闸原因及解决方法
一、断路器选型太小
发生这种情况,主要是由于用户在装修时更改了电路,却没有更换断路器。比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座。
一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号的断路器。这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载,从而引起跳闸。
解决方法:更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。
二、断路器安装故障
断路器下口电线松动,会引起电线接触不良,很容易被漏电保护器识别为漏电。
解决方法:断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,应及时更换断路器。
三、线路用电量太大
开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求,这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量。特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的。
而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。
解决方法:最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)。如果做不到,就需要更换断路器,但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方。
四、用电设备漏电
这种问题最常发生于空调回路。空调内部的接地装置如果发生了故障,很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸。
辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插头拔下(不是关闭,是把插头拔下),再合闸,看是否依然跳闸。
解决方法:联系厂家售后,进行维修。
五、线路漏电
劣质电线,在使用几年后,可能会发生绝缘皮破损等情况,导致线路漏电。
绝缘皮破损跳闸,必然是由于火线或零线破损,如果地线破损,是不会引发跳闸的。
判断火线还是零线破损时,可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸,如果是,那就是火线破损;如果不跳闸,而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损。
解决方法:更换破损线路,工程浩大。经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器,比较好操作。用户个人不要进行这种操作,以免发生以外。
接插座时,如果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时,引起跳闸。(当然也有的时候不会跳闸,但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座。)
解决方法:拆开插座,重新接线。
八、用电设备或线路短路
线路短路的现象在家庭中较为少见,如果发生,很可能是由于插座内部受热融化,导致金属粘连。如果是装修验收时发生这种情况,需要考虑接线时火线与零线短接了。
用电设备短路,常见于内部有电机的电器,烧毁后可能融化金属,造成粘连。
解决方法:更换烧坏的插座或电器。
九、电压过低
一般发生于总开关,就是所谓的“一停电就跳闸”,而且如果发生了这种情况,你家邻居应该也会跳闸,除非是用户在装修时更换了配电箱或断路器。
这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器,是为了防止突然来电使电器受到损害。现在的许多电器内部也有欠压保护装置,最明显的是空调:停电后停止运行,来电后不会自动开始运行。
解决方法:不用解决,是电路的保护装置。如果嫌麻烦,可更换跳闸开关。
十、电压过高
相对于电压过低,电压过高的危害显然更大。轻则烧毁电器,重则引发火灾。
常发生于新楼盘或偏远地区等电压不稳的地方。
这是由于线路中电压过高,引起线路中的电流过大,从而引发断路器的过载保护,造成跳闸。
解决方法:致电供电局,要求其进行维修(说白了就是没办法)。如果是新楼盘,开发商会在电路未调试成功时就交房,此时打供电局电话投诉,往往会有奇效。打95598电话投诉当地供电分局(所),不是投诉开发商。
快速排查剩余电流动作保护器跳闸的原因方法
主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
2、分线排除法
排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
3、数值比较法
数值比较法借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除。
4、直观巡查法
直观巡查法巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
结语
关于电流动作断路器跳闸原因就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正。