1、能效比(制热、制冷系数) ε= Q / W 即:得热(冷)量与输入功率之比 2、空气源热泵实际工况下的制热量 Q=q×K1×K2 Q—实际工况下的制热量,kW; q—产品标准工况下的制热量; K1—当地室外空调计算干球温度修正系数; K2—机组融霜修正系数; 3、基本耗热量的公式: Q=K×F×ΔT
1、能效比(制热、制冷系数)
ε= Q / W
即:得热(冷)量与输入功率之比
2、空气源热泵实际工况下的制热量
Q=q×K1×K2
Q—实际工况下的制热量,kW;
q—产品标准工况下的制热量;
K1—当地室外空调计算干球温度修正系数;
K2—机组融霜修正系数;
3、基本耗热量的公式:
Q=K×F×ΔT
Q—围护基本耗热量,W
K—围护传热系数,W/㎡·℃
F—围护传热面积,㎡
ΔT—室内外计算温差,℃
用于计算门、窗、墙、地面、屋顶的基本耗热量(简化掉修正)
4、冷风渗透耗热量计算
Q=0.28×CP×ρ×V×ΔT
Q——冷风渗透耗热量,W
CP——空气定压比热,取1.01
ρ——空气的密度;
V——冷空气体积,m³
ΔT—室内外计算温差,℃
用于计算加热冷空气所需的耗热量
5、流量计算公式:
GL =0.86×∑Q /(tg-th)
GL — 流量,Kg /h;
∑Q — 热负荷,W;
tg、th — 供回水温度,℃。
将计算所得流量乘以安全系数即水泵的流量
6、管段阻力公式:
系统阻力还可近似的方法求得:先求出沿程阻力,然后乘以一个系数。
R = H×L(1+α)
R —— 沿程阻力,Pa;
H —— 比摩阻,Pa/m;
L —— 管段长度,m。
α ——局部阻力与沿程损失的比例百分数,可以取α = 0.3~0.5 。
采暖系统总阻力(管道加设备末端)乘以安全系数即水泵扬程。
按以上5、6步计算得到水泵流量和扬程,便可选水泵啦!
7、管道的水力计算:
我们可以借电脑软件,选取管径、计算阻力。步骤如下。
1)输入热负荷、供回水温度便可以得到流量,进而用选取管径;
2)输入管长,便可得到各个直管段的沿程阻力;
3)点击管径对应局部阻力系数ε,可以选取阀门与管件的形式、输入对应的个数,便得到局部阻力;
4)将沿程阻力与局部阻力相加,便得到管道的总阻力。用这个方法可以计算户内散热器或户内地暖末端阻力、采暖干管的阻力;
5)同样的方法适用于制冷水管的计算;亦适用于选取风管管径、并计算风管阻力。
8、管径的计算
1)确定建筑物的热负荷:
按照《暖规》应逐间逐项计算热负荷;
若缺乏基础数据,可以用热指标估算;
2)计算流量,选取管径
用鸿业水力计算器进行试算。
3)举例:某2000平米老办公楼算主管管径。
先估取70 W/m2;
70 W/m2*2000 m2=140000W
点击“流量计算”按钮,计算流量,
计算出来后,填写在下面的EXCEL计算窗口
试选管径,使比摩阻和流速在合适的范围内