交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算V2.0

发布于:2019-03-21 22:23:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

交流系统单芯电缆金属护套正常感应电压计算书V2.0

提示:本人不保证程序的正确性,慎重使用!


已知条件:

电缆电压等级 U = 110 kV

电缆工作电流 I = 420 kA

电属相间轴距 S= .25 m

电缆金属护套直径 D = .0853 m

电缆长度 L= .8 km


计算结果:

单回水平排列

|UA|= 46.4146 V

|UB|= 37.3343 V

|UC|= 46.4146 V


单回正三角排列

|UA|= 37.3343 V

|UB|= 37.3343 V

|UC|= 37.3343 V


单回直角三角排列

|UA|= 41.4795 V

|UB|= 37.3343 V

|UC|= 41.4795 V


双层水平排列计算(顺序)

|UA|= 60.5783 V

|UB|= 44.651 V

|UC|= 60.5783 V


双层水平排列计算(交叉)

|UA|= 31.955 V

|UB|= 44.651 V

|UC|= 31.955 V


以上计算参考《电力工程电缆设计标准》 GB 50217-2018 附录

注意:以上计算的是正常运行时的感应电压,还需要计算短路时与冲击电压时的感应电压。