关于10KV开关柜的短路电流选择
走路去纽约64
2019年03月22日 08:08:57
只看楼主

最近遇到的一个问题,本人负责的装置配置一面10KV进线开关柜,一面PT,另外还有15面电动机馈线,都是355KW。进线引自业主提供的总降变电所的10kV母线。根据业主提供的单线图,出线断路器的短路电流选择的是40KA,提供的最大运行方式下的短路电流为12.93KA。要是按照这个短路电流来算的话,我这一级的设备按25KA考虑就满足了,还是要全厂统一按40KA考虑?请教大家。

2019年03月28日 13:51:36
2楼
如果确认就是12KA多,当然可以用25KA高压柜
回复