门式刚架设计时,抗风柱计算时风吸力和压力系数还是按照1.0,-1.0取值么还是按照门刚技术规程2015版表4.2.2-2系数计算呢?按照表中的系数数值都小于1,且风吸力才零点几?哪位大神有不通见解或经验,教小弟下?
我也想知道
-0.7
门规的另外一个方向,就是0.7的,所以我觉得0.7比较合适,不过最好按照0.8算