全国局部地区有海,医院给排水设计要点忽视不得!
淼水水
淼水水 Lv.4
2019年03月27日 15:59:35
只看楼主

马上就要夏天了,又是一个暴雨肆虐的季节。根据南方人民过往的可靠经验,可能会有工厂停工、学生停课、公司放假的情况。但是有一群可爱的人永远坚守在岗位上,那就是我们爱岗敬业的医护人员。 但是,让医护人员比较糟心的可能就是救治病人的同时还要“救治”水淹的医院了。 欢迎到我们医院来看海 对医护人员那是一个大写的心疼啊! (以上图片来源网络,如有雷同,实属巧合。)医院水系统做的好,暴雨内涝才不怕!下面就通过具体的工程实例给大家分享下医院给排水设计中的注意要点。往下拉还有福利哟!

马上就要夏天了,又是一个暴雨肆虐的季节。根据南方人民过往的可靠经验,可能会有工厂停工、学生停课、公司放假的情况。但是有一群可爱的人永远坚守在岗位上,那就是我们爱岗敬业的医护人员。

pic_001.jpg

但是,让医护人员比较糟心的可能就是救治病人的同时还要“救治”水淹的医院了。

pic_002.jpgpic_003.jpgpic_004.jpg

欢迎到我们医院来看海

pic_006.jpgpic_008.jpgpic_007.jpgpic_010.jpgpic_009.jpg

对医护人员那是一个大写的心疼啊!

pic_011.jpg

(以上图片来源网络,如有雷同,实属巧合。)医院水系统做的好,暴雨内涝才不怕!下面就通过具体的工程实例给大家分享下医院给排水设计中的注意要点。往下拉还有福利哟!


项目概况


本项目为上海宝山某医院二期工程内科病房楼,工程总建筑面积近万平方,地下一层,地上八层,建筑高度约27米,主要功能为病房楼和医院血透中心,地下一层为停车库。本项目目前已竣工,因本项目为2014年5月1号以前的项目,故规范《消火栓给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)不在本次讨论范围。


给排水系统


1、冷水系统


利用一期水源,市政压力为0.16Mpa。除一层热水采用电热水器供应区域外(此区域利用市政供水),由屋顶水箱供水,给水系统竖向分成二区,一~七层为一区,八层为二区。低位生活水池容积按日用水量的20%计。在地下室设置一座50吨不锈钢水池,一组变频泵(流量 40m3/h,扬程55m)。屋顶设置高位生活水箱,容积为24m³。另外对于各用水点压力大于0.2MPa 的用水支管,应设置支管减压阀。


2、热水系统


本设计热水主要用于病房卫生间及底层血透中心诊室洗手盆。病房区热水供采用全日制集中热水供应系统,血透中心洗手盆设置电热水器供应。热水系统分区同冷水系统,集中热水系统采用机械循环同程上供下回式。采用太阳能及空气源热泵辅助间接加热系统。设置两台导流型容积式热交换器供应热水及二台热水循环水泵(一用一备)供应热水。为了弥补太阳能不足的情况,配置两台制热量为35KW的空气源热泵辅助加热,保证24小时用水需求。


3、排水系统


(1)生活污废水


室内排水系统采用污水、废水分流,设置专用透气立管。粪便污水设置化粪池停留时间大于24h,生活污水排至室外排水管道,汇入医院室外污水管网,统一处理达标后排放。


(2)雨水系统


屋面采用重力流雨水排水系统,87型铸铁雨水斗,设计重现期P=10年,排入室外雨水窨井。外廊雨水及空调冷凝水排水管均排入室外雨水明沟,再通过沟内13#雨水收水口排入室外雨水窨井。



坡道雨水系统的设计重现期P=50年,设计降雨强度为7.07L/s?100㎡,由地下车库的集水井提升至院外雨水管网。


消防系统


医院是病患人员集中的地方,一旦发生火灾,后果很严重,因此消防设计尤为重要。


1、室外消火栓


根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006),室外消火栓用水量为20L/S,灭火持续时间为2小时。室外消火栓采用地上式消火栓。室外消火栓的保护半径不应大于150m,消火栓距路边不应大于2m,距建筑外墙不宜小于5m。


2、室内消火栓


室内消火栓用水量为20L/S,灭火持续时间为2小时。采用稳高压给水系统供水,从室外消防管网直接抽水,设置屋顶消防水箱(18m³),保证室内消火栓给水管网能充满水。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 消火栓应设置在走道、楼梯附近等明显易取的地方,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。)消火栓的间距应由计算确定,高层建筑消火栓的布置间距最大为30m,但也不能太近,否则不利于消防员灭火,笔者在设计过程中一般控制消火栓间距不小于5m,主要是参照建筑专业的疏散距离不小于5m。


3、喷淋系统


地下车库火灾危险等级为中危Ⅱ级。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)要求地下车库喷水强度8L/min·m³,作用面积160㎡,计算得所需喷水量为28L/S。采用K=80直立型,动作温度68℃玻璃球闭式喷头,该系列喷头是目前应用最为广泛的喷头。地上部分火灾危险级别按中危Ⅰ级,喷头为K=80,动作温度为68℃,根据规范要求要求地下车库喷水强度6L/min·㎡,作用面积160㎡,计算得所需水量为21L/S。经对比,本项目自动喷淋最大用水量发生在地下车库,为28L/s。根据室内消防用水量确定,室内消火栓系统和自动喷淋系统需要分别设置两个水泵接合器,安装在大楼前合适的位置,且应有明显的标志。

灭火器设置

地下车库按B类严重危险级别考虑,每具灭火器的最小配置灭火级别为89B,单位灭火级别最大保护面积为0.5㎡/B,灭火器类型规格选用MF/ABC5,灭火器的最大保护距离为9m。

地上部分是A类火灾,严重危险级别,每具灭火器的最小配置灭火级别为3A,单位灭火级别最大保护面积为50㎡/A,灭火器类型规格选用MF/ABC5,灭火器的最大保护距离为15m。

灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面不宜小于0.08m,灭火器箱不得上锁。

系统的选择

生活供水采用变频泵 - 屋顶水箱供水,分为两区,1~7层为一区,8层为二区。为了使冷热水压力平衡,热水分区同冷水系统,采用太阳能热水系统,空气源热泵辅助加热,保证24小时供水。热水系统采用机械循环,避免细菌滋生。

消火栓系统和自动喷水灭火系统分别选用的是稳高压系统,由两台泵(一用一备)加压供给,根据《民用建筑水灭火系统设计规程》第6.5条,采用稳高压消防给水系统时应设置高位消防水箱,且应设置在建筑的最高位置,保证室内消火栓给水管网能充满水的要求。高位消防水贮存10min 的室内消防用量,本项目高位消防水箱有效容积为18m³。

设计中的注意事项

医院给排水不同于其他建筑,要根据建筑的特点,优化设计。笔者就本项目结合自己的理解,总结了以下几点设计注意事项。

1、洁具的选择


洁具选择方面,除供清洁工使用的污水池采用普通的水龙头外,各门急诊科室特别是传染科病房、治疗室等的洗涤盆宜设非手动水咀,可采用感应式、肘式或脚踏式等。若使用脚踏式,一定要选用防渗漏产品,这样可避免地板潮湿,使病人和医务人员滑倒,发生事故。

2、管材的选择

医院建筑内的给水管犹如人体的动脉,既要保证供水安全,也要避免水体在运输过程中受二次污染。因此,给水管宜选用不锈钢管或铜管,具强度高,耐腐蚀性好,寿命长,美观等特点。

3、热水系统的选择

现在人们对水质的要求越来越高,生活热水中发现军团菌致病现象越来越引起大家的关注。有研究发现,军团菌更容易在30~55℃的水中繁殖,为此有资料推荐热水应在60℃以上储存,循环要在55℃以上,使用者如果需要更低温度时,可以用温度调节阀来实现。为了避免管道滞留水,热水系统应有良好的循环,循环管道应采用同程布置方式,采取机械循环。不能循环的热水支管应尽量缩短。

4、消防系统的设置

(1)消火栓系统

室外消火栓的位置应考虑消防车的使用和消防时医患人员的疏散。室内消火栓的布置应保证两股水柱同时到达建筑内任何位置。另外,消火栓应尽量布置在楼梯出口或有人值班的地方,还应根据实际情况,适当在护士站、值班室等处的消火栓箱内配置消防软管卷盘。

(2)自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是集火灾报警和灭火于一体的建筑灭火技术,在发生火灾时能直接从内部灭火,效率高,是减少和避免火灾中人员伤亡和财产损失的有效手段。除与水发生剧烈反应或不宜用水扑灭的场所外,均应设置自动喷头。

(3)灭火器的配置

根据现行的《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005),住院床位在50张及以上的医院均需按严重危险级别配置灭火器,对应的灭火器重量至少5kg。这个重量,可能不利于值班护士的使用,可以在护士值班点附近另外增配较小级别的灭火器,比如3Kg,以便第一时间将火扑灭。

文章转自网络,如有侵权请联系删除

免费打赏
liupoquan
2019年04月06日 12:27:19
2楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
蒋以华
2019年04月18日 09:40:57
3楼
安吉大道连接线工程
回复

相关推荐

APP内打开