各位网友: 请教一下;当地下室兼作人防考虑时,人防通风已留有送排风竖井(其间有扩散室),请问平时通风及防排烟与人防通风可否合用人防送排风竖井,我一直也没有找到有关规范明确是否可以合用。 谢谢
各位网友:
请教一下;当地下室兼作人防考虑时,人防通风已留有送排风竖井(其间有扩散室),请问平时通风及防排烟与人防通风可否合用人防送排风竖井,我一直也没有找到有关规范明确是否可以合用。
谢谢
2楼
第二页有相同问题的帖子,可以看看!:)
不过建议还是分开设竖井!
回复
3楼
是啊,版主说得对,毕竟战时和平时是有很大区别的,战时要求比较严格的,比如应该有除去空气中的有毒物质,如毒气等,而平时只不过是通风换气而已!!
回复
4楼
地下车库兼作人防通风可合用人防送排风竖井,人防规有做法.在扩散室侧加一集气室,扩散室密闭墙开防护密闭门和密闭门,平时送,排风管接至集气室,开启防护密闭门和密闭门,战时关闭密闭墙上的防护密闭门和密闭门.同时注意活门开启时风速不得超过8m/s.
回复
5楼
可以合用,但一般活门会在施工时安装好,应考虑活门尺寸是否满足平时送风量。
回复
6楼
这个时候好像是用大的防爆门吧?
人防时用防爆波活门
平时就把防爆门打开?
回复
7楼
同意四楼的做法:
地下车库兼作人防通风可合用人防送排风竖井,人防规有做法.在扩散室侧加一集气室,扩散室密闭墙开防护密闭门和密闭门,平时送,排风管接至集气室,开启防护密闭门和密闭门,战时关闭密闭墙上的防护密闭门和密闭门
<<人民防空地下室设计规范>>(2003年版)上有平面画法,扩散室和集气室相邻的墙上开防护密闭门和密闭门,平时打开,战时关闭,一般肯定能满足平时送风量,风速的要求了(可算下门洞尺寸)。
而战时通风则是接在扩散室上,再通过扩散室和竖井相邻的墙上所开的悬板活门与室外相通,进行进排风。
回复
8楼
dongmei
是斑竹了啊,最近怎么一直没见你上来啊
回复
9楼
分设不好,浪费面积!
回复
10楼
合用最好
平时风的流程和战时是不同的
回复
11楼
可以合用
回复