各位网友: 请教一下;当地下室兼作人防考虑时,人防通风已留有送排风竖井(其间有扩散室),请问平时通风及防排烟与人防通风可否合用人防送排风竖井,我一直也没有找到有关规范明确是否可以合用。 谢谢

各位网友:
请教一下;当地下室兼作人防考虑时,人防通风已留有送排风竖井(其间有扩散室),请问平时通风及防排烟与人防通风可否合用人防送排风竖井,我一直也没有找到有关规范明确是否可以合用。
谢谢
免费打赏
wzh105
2007年07月02日 13:14:56
12楼
集气室可不可以加在竖井侧,竖井墙上开防护密闭门和密闭门;
因为扩散室与竖井相通的活门面积有限,很难满足规范的小于10m的要求.
回复
cuiyanli0504
2007年07月05日 20:25:01
13楼
可以合用的,四楼说的很对的。
但是一框两门的通风面积要满足你平时的排风排烟量。