配电箱接地等.
ouhanqing
ouhanqing Lv.2
2005年01月25日 08:43:04
只看楼主

本人是个转行的无师父的新手,在一电厂厂用电的设计中,遇到一些问题,想前辈们指教. MCC的一路馈电连接配电箱的进线端,也就是配电箱是MCC(采用TN-C-S接地系统)的下级配电单元,采用五芯电力电缆分别连接A,B,C,N,PE。电源从MCC来。照明灯具连接配电箱的相线,N线,PE线。也就是需接地的配电箱,灯具,电动机都是通过MCC的PE排,PE排通过基础接至地网。MCC离配电箱最远的超过50米,配电箱离灯具最远的超过40米。还有电缆铠装层的接地,我是把电缆铠装层焊接在电缆桥架上,电缆桥架再通过一贯穿电缆桥架的铜缆接至地网。埋管的接地,我是同过扁钢焊接至最近的地网上,扁钢的尺寸应为多少比较很合适。请各位前辈帮我看看,行吗,提些建议和意见,不胜感激!

本人是个转行的无师父的新手,在一电厂厂用电的设计中,遇到一些问题,想前辈们指教.
MCC的一路馈电连接配电箱的进线端,也就是配电箱是MCC(采用TN-C-S接地系统)的下级配电单元,采用五芯电力电缆分别连接A,B,C,N,PE。电源从MCC来。2005年01月25日 08:56:16
12楼

超过50M,这是规范有规定的吧,谢谢你!如果没有超50米的电动机的外壳通过MCC的PE排接地,超过50米的通过就近的地网接地,这样合适吗?
回复
wxz2002
2005年01月25日 16:43:01
13楼
TN-C-S配电就是在总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线.规定没有规定具体多远.50M左右打一组地网是我个人一般的做法.
你电线铠装怪焊接在桥架上.如何接?正常的是把铠装层接在配电箱的接地端<排>上的,然后再通过接地母线<40*4>连接到地网上.
你的电机是临时设备还是固定设备?如果是临时的话,分电箱与总电箱的距离小于30M.JGJ46-88有规定.如果N台电机是固定集中在一起的话,在电箱处重打一组地网又如何呢?或者就近接地网,接地电阻小于10Ω就行了.不会是几十米一台,几十米又一台吧?
回复
ouhanqing
2005年01月28日 09:24:06
14楼
谢谢各位,相信我这没有师父的菜鸟哪一天也能成了大师,但一定有大伙的功劳 !我们从没见过面,也不认识,大伙却这样热心的支持和无私的帮助真的让我很感动!^_^,,, 在现今唯利是图的世界上有这么多好人,他们是我们的电气工程师,所以做一个优秀的电气工程师是我理想和愿望!
回复
电网
2008年07月16日 22:50:51
15楼
motor control center
回复
zcliang_007
2008年07月17日 08:45:42
16楼
谢谢楼上的各位大虾们。。。:)
回复

相关推荐

APP内打开