土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!!哪位前辈有规范/图集/经验,关于DN100给水管在山体明敷U型地等情况怎样设置管卡、支架?谢谢

急!!哪位前辈有规范/图集/经验,关于DN100给水管在山体明敷U型地等情况怎样设置管卡、支架?谢谢

发布于:2019-04-04 17:00:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

目前只是临时加固,求标准长期做法。哪位前辈有相关规范/图集/工程经验,关于DN100给水铸铁管在山体明敷时,敷设在斜坡及U型地块等下面各类情况时如何设置管卡以及支架?谢谢


1,山上管道支架主要采用以下4种形式:1,钢丝固定。管道在陡峭斜坡上和管道在悬崖的侧壁上上,管道旁边没有大型石头的情况,采用Ф12镀锌钢丝绳,找管道上方较远处的整块岩石,把岩石和管道用钢丝绳拴住,用钢丝卡扣锁死。

图片1.png图片2.png

2,钢管支架固定。管道两头在石头或地面上,中间出现较长(约10米内)距离的架空,这种情况下采用DN40热镀锌钢管固定。见下面照片。

图片3.png

3,混凝土桩固定。管道铺设的位置极其陡峭,四周没有稳固的岩石,管道又极易下滑。这种情况采用打混凝土桩固定。见下面照片。

图片4.png

4,管道铺设在较平缓的平面上采用钢管或角铁扎根在地下40公分以下用铁丝绑扎固定

图片5缩小版.jpg

  • 天马行空go
    求大神解答
    2019-04-15 11:08:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块