来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 敦煌大剧院工程为大型多功能剧场建筑,总建筑面积3.8万㎡,地下两层,地上四层。单就设计规格和体量来说,敦煌大剧院在西北地区已是一个举足轻重的演出场所,但正如敦煌作为“一带一路”上节点城市的意义一样,敦煌大剧院的意义又远不止于一个演出场所,她也是“一带一路”上的一个文化节点。
来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权请联系删除
敦煌大剧院工程为大型多功能剧场建筑,总建筑面积3.8万㎡,地下两层,地上四层。单就设计规格和体量来说,敦煌大剧院在西北地区已是一个举足轻重的演出场所,但正如敦煌作为“一带一路”上节点城市的意义一样,敦煌大剧院的意义又远不止于一个演出场所,她也是“一带一路”上的一个文化节点。
敦煌大剧院工程由中建八局总承包施工,机电安装工程由中建八局第三建设有限公司施工,工程质量也是行业典范,一起来看看吧!
按规范进行管道水压试验、冲洗、消毒,水质检测符合要求。给水管道冲洗消毒24次,雨水及排水管道灌水试验25次,通水试验52次。消防系统强度严密性试验56次,冲洗13次;消火栓试射试验2次,设备单机试运转10次,全部满足验收要求。
漏风量检测、漏光检测、水压试验、冲洗、系统调试等全部合格。漏光检测41次,漏风量检测21次,管网风量平衡26次,强度严密性试验37次,冲洗9次,空调系统试运转调试1次,全部满足要求。
系统绝缘电阻测试、照明满负荷试验、电气器具通电安全检查全部合格。绝缘电阻测试340个回路、电机试运转18台、照明24h满负荷试验、接地测试点4处电阻最大值0.5Ω,全部满足规范和设计要求。
系统检测报告齐全,信息畅通,控制准确,安全有效。
节能分部验收合格,并通过节能专项验收、备案。
管线综合:排布整齐、立体分层合理,支架设置规范、牢固可靠,标识清晰。
机电设备:保护接地、管线跨接接地、等电位连接设置合理,标识清晰。
管道井:各类管道布局合理、间距均匀,支架设置合理、固定牢靠,管道标识清晰、介质流向正确、标高统一,防火封堵严密、美观。
强电井:布局合理、整齐,套管封堵严密、美观,等电位接地安全可靠、标识清晰。
生活水泵房:设备排列整齐、安装牢固,阀门、仪表成排成线,管道标识清晰、介质流向正确。
消防水泵房:设备布局合理、排列整齐、安装牢固,基座、阀门成排成线,标识清晰,支架护墩美观大气,设备接地安全可靠。
报警阀间:管道排布整齐、固定牢固,仪表高度统一,标识清晰,支架布置合理、错落有序,油漆涂刷均匀,美观整洁。
高低压配电室:配电柜布置整齐美观、固定牢靠、内部接线规范,出线桥架、母线标高一致,通道流畅,灯具成排成线,设备接地安全可靠。
配电箱柜:排列整齐、固定牢靠,内部接线规范,相序分色正确、回路编号清晰。
设备层:设备管道排布整齐、安装牢固,检修通道设置合理,灯具成排成线,设备接线规范,接地安全可靠。
暖通管线:管道标识清晰,保温做工精美,阀门、仪表排列整齐,便于操作。
暖通设备:设备减震良好、接地安全可靠,排水沟坡向正确,排水通畅。
空调机房:设备布局合理,便于操作、检修,管道标识清晰,设备减震良好,接地安全可靠。
制冷机房:设备布置合理,安装牢固、运行平稳。
卫生间:洁具安装整齐,坐便器、小便斗位置居中对齐,安装高度统一,地漏位置居中,坡度明显,排水通畅。
大型吊顶:灯具、风口、广播点位布局合理,安装顺直、表面平整,整齐美观。
观众厅:GRG曲面造型多样,灯具、喷淋、风口等安装牢固、贴合紧密,整体布局与剧院造型协调统一、呈满天星布局,美观庄重。
更多干货请关注微信公众号易筑暖通: