【资料】建筑电气施工图识图,水电图纸符号大全
配电系统图怎么看,符号、字母含义等1、SCB10—2500 10/0.4 D/Yn11干式变压器,10KV/0.4KV,容量2500KVA,高压侧三角接法,低压侧为星型接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);2、TMY—3[2*(125*10)]+1*(125*10)低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜牌,3条项线为双排,PEN为单排;3、MT40H1/3P MIC5.0 I=3200A低压总进线自动(万能)断路器,施奈德品牌,电流规格40000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家祥本;4、4000/5进线侧电流互感器变化,4000/5;5、NS100H/3P I=100A GPU3—60II浪涌保护辅助回路,配施奈德NS100H/3P、GPU3—60II浪涌吸收保护器;6、D1:MNS 1000*1000*2200低压柜编号、型号、MNS系列,进线柜尺寸为1000宽,1000深,2200高;7、D2、D3: 无功功率补
针对电气施工和设计说点什么
一段时间以来,论坛上勤学好问的人多了起来。有发帖表示对水电一知半解的(也许是谦虚)就搞设计,提出一些比较简单或自己查看相关书籍就能知道的问题,还有一些懂点物理知识就想搞家装干电工的。于是,论坛上有些人就热心指点,怎样干,如何换线,有的说的非常清楚,讲解的非常彻底。有的讲解的比较含糊。可是,诸位,你清楚他们是不是电气专业人员呢,如果以后在干活时或使用过程中发生危险时,责任又是谁的呢?在我们这,确实就有木工或瓦工拿把钳子和螺丝刀就捎带干电工活的,也有雇主图便宜雇他们的。于是护套线直埋墙里,塑料管煨死弯,为了省钱用小线径的,随便乱接线的。。。。我就曾经给一个房东干过全返工活的,房东直后悔,找的就是一个瓦匠干的,结果现在耽误工期浪费了钱。所以,我想说的是,劝告诸位,如果不是电工,如果不懂电工,就不要去干,想动手,可以,找一个专业电工,跟他干,好好学学。朋友们发帖帮助别人时,一定要说清楚,讲明白,有些自己明白,认为别人也可能清楚的问题,一定要讲详细。以免误人误己。电气施工安全和使用安全是重中之重。一旦发生事故,后果不可想象。并不是随便某些人想象的那样简单。需要有专业