人防安装施工方案(详细!)
一、工程概况(插入土建里面)(一)给排水系统本工程战时供水由装配水箱供给,采用管道泵,气压罐供水。给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环连接,消防管、口部排水管,压力排水管采用小于100的采用内外壁镀锌钢管丝扣连接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍连接;阀门≤DN50采用截止阀,>DN50采用蝶阀或闸阀(二)电气系统本工程应急照明消防动力部分为一级负荷,一般照明为二级负荷。平时电源由体育馆配电所引入,消防动力负荷采用双电源末端切换供电,汽车库车道应急照明采用双回路供电;污水泵采用液位传感器就地控制。低压出线电缆选用ZR-YJV型电力电缆或阻燃BV线,照明支线采用阻燃BV线,低压配电系统接地型式为TN-S系统,防雷接地,电气设备的接地、智能系统防静电接地共用统一接地极,接地电阻不大于1欧姆,采用总等电位联结(三)通风空调部分风管采用镀锌钢板制作,咬口连接二、工期及质量目标(由土建综合考虑)三、施工准备情况(插入土建里面)(一)主要技术资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB
AX厂方电气系统施工方案
本帖最后由 筑城 于 2014-8-28 22:53 编辑 内容简介:本工程(AX厂房)电气系统主要包括照明、风机和防雷接地系统。在AX厂房配电间内有一380V交流主配电盘(OLKN003TB),AX厂房内所有电气设备均从该配电盘内引电源。在此主配电盘下端又分两级分配电箱,其中AX厂房内所有灯具电源分由四个分配电箱控制,屋顶风机电源分由二个分配电箱控制,空调机和电动百叶窗电源分由一个分配电箱控制。防雷接地系统则由女儿墙避雷带、钢筋引下线和室外接地极组成,室内各金属管道和构件以及各种电气设备之间的接地都通过等电位接地母排连接在一起,和防雷接地系统共用一组接地极。因该厂房为危险品存放仓库,故除配电间外所有房间电气安装都有防爆要求。文件格式:Word文件大小:47kB