先张预应力钢绞线张拉计算
预应力钢绞线张拉计算1、预应力筋采用应力控制方法张拉时,以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值符合设计要求,设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继续张拉。2、预应力筋的理论伸长值 (mm)可按下式计算: =195300*68400/140/194000=492mm 式中:PP——预应力筋的平均张拉力(N),直线筋取张拉端的拉力。L——预应力筋的计算长度(mm);AP——预应力筋的截面面积(mm2);EP——预应力筋的弹性模量(N/mm2)。3、预应力筋张拉时,从固定端先调整到初应力σ0,该初应力为张拉控制应力σcon的10%,伸长值从初应力时开始量测。将预应力钢绞线拉直,锚固端和连接器处拉紧,在预应力钢绞线上选定适当的位置刻画标记,作为测量延伸量的基点, 再从张拉端张拉控制应力到σcon的20%并量测伸长值 2,最后张拉到σcon,量测伸长值 1,预应力筋张拉的实际伸长值 (mm),可按下式计算: