1.地下车库的出入口大门是否需要设水幕系统?可否设防火卷帘门,再设冷却水幕(单排)?2. 地下车库的消火栓系统和水幕系统可否合并?
我现在设计的的地下车库面积超过5000平方米,消火栓管网是成环的,请问怎样计算管径啊???需要平差吗????急啊!!~请帮忙!!~
众所周知,应急照明有三种类型:集中控制型,集中电源非集中控制型,自带电源非集中控制型,目前我所施工的小区商业地下车库正在进行消防验收,采用的是集中控制型(即应急照明柜中有双电源另外有EPS蓄电池加防火型普通荧光灯),消防检测单位提出应急照明配电柜应能在联动时自动切断应急照明柜进线电源,只使用EPS蓄电池供电,然而规范并没有这条,规范上只说发生火灾时应切断非消防电源,且规范说的不应立即切断的非消防电源 是不是 也应能在中控室控制切断
住宅的地下车库平时通风采用诱导风机,另外安装有排烟风机,在汽车库和自行车库的地方有防火卷帘门按照车库防火规范,II类以下的地下车库可不设火灾报警系统,也就是说150辆以下的地下车库不用设置火灾自动报警系统,那上面的地下车库(30辆车)的排烟风机和防火卷帘门的控制信号怎么给呢
现有一个1万平米左右的地下车库,以及地上三层裙房。地下车库三个防火分区,商业裙房每层各2个防火分区。请问:做消防的时候,什么时候选择用消防线槽,什么时候采用金属管走线,选则的标准如何确定呢?两者的利弊呢?我现在选择的是金属管走板内。高手们能给点意见和说明么?多谢了!
对于大型地下车库的消防的设计,本人设想除了设一个区报外,在每个防火分区设一个消防接线端子箱,对于设计及审图人是不是更好一些,请大家踊跃发言啊!
有一地下车库5000平米左右,分了3个防火分区,主要供小区业主停小车,单车等。我消防设计时只作了声光警报装置,请问还要设置消防广播系统吗?
地下车库,两个防火分区,请问此图中1和2管是否一根就够,我认为各防火分区能和室外引入管形成环即可,对否?
假设地下车库中有一个防火分区,无直接通向室外的疏散出口,但顶板开有20-30平方米的通风采光井,设有机械排烟系统,请问的问题是,这个防火分区要设机械送风系统吗?(汽车库规范中只说要设送风系统,并无明言必须是机械送风系统.)
地下车库一万平米分三个防火分区,每个防火分区大概260个消防点位,我是应该一个防火区做两个报警回路呢还是三个防火分区做四个回路,跨防火区做回路时候联动编程有问题吗?
新人,咨询一下地下车库的消防竖管设计施工有具体的要求吗,比如有要求靠墙靠柱需设计吗,或者设计施工直接占到了车位白线内,符合要求吗?
我们地下车库有些消防箱是如图布置的,以前没有见过这种,以前接触的消防箱都是背靠柱子,这个项目的图纸消防箱有些是平行柱子的。我有两个疑问,背靠着柱子不是更好看吗,设计师为啥这样画,这样不是很难看吗?另
再次询问,玻璃棉管壳保温,但防冻吗?因为环境温度低于4度?若采用玻璃棉管壳保温,DN150的管,需要多厚呢,能详细讲一下做法吗?
住宅楼 地下车库验收图片,散热器:
半地下车库消防施工方案
现在小弟有个工程是一个有三个防火分区的地下车库!想请教高手我是否可以把三个防火分区的消火栓连成一个环网接出去,还是需要各个分区的消火栓各个分区单独连接?还有消防管道喷淋管道能否穿分割防火分区的防火墙啊??
建筑定义: 2#住宅楼:地下1层,层高4.95米,使用功能:车库。地上9层,首层储藏室,层高2.5米,二-九层住宅,层高2.9,米,建筑高度为25.85米,局部高度为30.55米。地下车库建筑面积2813.11平方米,停车数46辆,设有喷淋和自动报警系统后,分成1个防火分区,地下室与地上层不应公用楼梯间,当必须公用楼梯间时,应在地下室的出口处,设置耐火极限不低于2小时的隔墙和乙级防火门隔开,并有明显标志。1.地下车库设置了火灾监控系统,地上住宅部分只设置了消火栓按钮系统,没有消防设备(风机、消防电梯等), 应急照明和探头都没有设置,这个按规范来说有没有问题?? 2.地下车库部分(2#楼地下一层及分别向南北延伸部分)与地上部分是不是可以分开?不属于同一个功能?
一沿街商业房,建筑面积8000平方米,地上两层(局部三层),地下为车库,消防主要做了消火栓、喷淋、烟、温报警,防排烟等,消火栓在地下车库形成环状,我想问的是,既然小方式两个入口,且与室外形成环状,难道在车库还要形成环状吗?
最近作了一个上海的14万平米的住宅小区,小高层带一个大型地下车库,生活为变频,消防为稳高压,均不设屋顶水箱,采用的是生活消防管道合用系统.其中地库的消火栓系统是与住宅合用的消防泵.审图都通过了,但是自来水公司有个意见:住宅和地库职能分开,分别计量,不可合用消防泵,故要求我再设一套地库的消防泵组.第一次碰到这种问题,我考虑了一下,如果职能分开,一般二层消火栓可以在市政上直接吸水,那么地下一层为何还要采用消防泵加压呢?如果需要加压,那么是必须做稳高压吗?
地下车库(仅地下一层,有10kV/0.4kV变配电室)的潜污泵算消防设备吗?如不算,按普通动力设备配电应按几级负荷?