应用比较广泛的是直缝钢塑转换,规格型号如下: 20*20//2*27/32*34/32*27/40*42/40*34/40*48/刚塑复合管,产品以无缝钢管、焊接钢管为基础管,内壁涂装高附着力、防腐、食品X卫生型的聚乙烯粉末涂料或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管,是传统镀锌管的升X型产品,钢塑复合管一般用螺纹连接。
种钢塑转换管件的组装工艺,其特征是将聚乙烯直接注塑成变径的PE管材,将钢管部分车削,利用卧式液压机推动变径PE管材,利用反作用力将紧固压套从钢管端向PE端挤压,通过液压机的模具托盘实现管件连接部位长度的定位,完成组装,具体工艺步骤如下: (1)将聚乙烯原料在注塑机中注塑成型得到变径PE管材,注塑压力控制在70~90MPa,注塑温度料筒温度控制在200~220℃之间,模具温度控制在40~50℃之间; (2)将钢管前端车削形成若干防拔脱槽,车削后置于卧式液压机的模具托盘中; (3)启动卧式液压机,卧式液压机的液压顶杆推动变径PE管材向模具托盘移动; (4)将紧固压套套压在变径PE管材前端,紧固压套借助反作用力不断将变径PE管材内表面挤压在钢管前端外表面与防拔脱槽紧密贴合,挤压过程通过液压机的模具托盘实现管件连接部位长度的定位,完成组装。 技术总结 钢塑转换管件的组装工艺,将聚乙烯直接注塑成变径的PE管材,将钢管部分车削,利用卧式液压机推动变径PE管材
橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
问题描述:在民用建筑电气设计规范中,有一条关于封闭母线的规范--8.11.12 封闭式母线随线路长度的增加和负荷的减少而需要变截面时,应采用变容量接头。 但是在找过相应产品(西门子XL封闭母线)没有有关于这种容量变化接头,请问各位电气大神具有这个功能的产品是哪个牌子的?更具体说这个变容量接头是什么?具体构造? 在下先行谢过了。
施工现场遇到的问题,由于市场上钢制雨水斗缺少,现在改用PVC的雨水斗,但原雨水管设计为镀锌管,因考虑到PVC的膨胀系数与镀锌管的不一样。。连接方式为下图,但是图集是找到了。。找不到厂家有卖这个转换接头的。想问下哪位仁兄遇到过这个情况。帮忙找下。。不胜感激·
如果是室外埋地的给水、消防公用管道,采用柔性接头时,可以用卡箍连接吗,用橡胶圈接头还是用卡箍好些呢,橡胶圈接头能否达到消防管道的压力要求呢
1 现场为镀锌钢管,本人以前未接触过消防专业(水消防),施工及验收规范是哪本?消防规范套太多了,是自动喷水灭火系统施工及验收规范 ?2 螺纹连接的外露丝扣的验收允许的外露丝扣是几个?沟槽连接的验收有什么注意事项? 谢谢大家了 真的比较急
曾经在这里看到了一个关于异种材料连接管件及转换接头的帖子,感觉对自己帮助很大,但当时没有收藏,最近找了两天都没有找到那个帖子,有哪位知道的话给发个链接吧 非常感谢
菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接部位进行防腐处理。重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!
两个消防管道这样连接是为什么?
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。