关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
室外消防泵设与不设的问题
当生产、生活用水量达到最大,市政给水管道不能满足室外消火栓用水量及水压10mH2O的要求时,应设室外消防水泵。可怎么才能知道生产、生活用水量最大时,市政给水管网能不能满足室外消火栓的要求呢?我看过一些工程,市政提供0.4MPa的压力,室外消火栓用水量25L/S;生活给水采取由市政给水管道引入一根DN100的进水管的直供方式,生活用水量11L/S,需用压力0.4MPa。也没有说明为什么市政满足不了室外消防管网0.1MPa的要求而采取在泵房设了两台室外消火栓水泵。对此不解,如何才能确切知道一个工程的室外消火栓是应该由市政提供压力水量还是应该由专设的消防泵提供呢?
室外消火栓如何稳压?消防泵如何启动?
请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下
请问一下,什么时候要设室外消防泵?
请问一下,什么时候要设室外消防泵?设了室外消防泵,要设取水口吗?设了室外消防泵,在总平上怎么表示,分别接到两个独立的室外消防栓?还是直接室入小区的室外消防管网?(小区面积40万左右)
室外和室内消火栓合用消防泵
一个工业厂区,均为多层建筑,无市政管网,室内消火栓和室外消火栓合用一套消防泵,消防泵流量为室内外之和,系统平时由屋顶消防水箱和稳压泵稳压,发生火灾时启动启泵按钮来启动消防泵。请问:1.这样做法可以吗?2.消防水箱容积是只考虑10min室内消防用水量,还是室内和室外都要考虑?
室内室外合用一套消防泵可以?
多层建筑,室外合用一个管网,室内室外合用一套消防泵可以?若室内消防15L/S,室外25L/S,选两台40L/S的消防泵(一用一备)可以吗?
室外消防泵需要备用和双电源吗?
现有一区水湖水和泳池相距每个建筑单体不到150米,室外消防泵可不可以不备用,就如同室外市政是枝状管网,水池存消防水量一样。现因泵房面积太小,故出此下策。
合用室外消防管和消防泵是否合理?
关于室内消防与室外消防合用消防泵的问题!
本人最近遇到一个工程,因为水源的问题(无市政水源,厂区打井,但不满足长期供水),厂区消防水池储水需要存储室内与室外消防用水之和,这就需要用到消防加压泵,请教:此消防泵能室内消防与室外消防合用吗?还是需要各设一套消防泵?如果能合用一套泵的话,流量是不是按室内、外设计流量之和计算?
关于室外消防环网的问题
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·