精华汇总
消防正三通
更多
消防丝接三通
消防管道三通
三通管件
水暖三通
管件三通
三通一平
桥架三通
正乙醇
电缆桥架三通
三通一平费用
什么叫三通一平
什么是三通一平
正立面图
混水阀三通
三通混水阀
学天正建筑
里正挡土墙
鑫光正钢结构
正熔熔断器
建筑正立面图
别墅正立面图
工程制图正等轴测图
过消防
消防所
消防
#
消防正三通
#
300
消防正三通专题,为您提供消防正三通相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防正三通相关的专业交流讨论,更多消防正三通相关内容请访问
土木在线论坛
!
正7.0做消防设计当量问题
本人再用天正7.0做消防设计时,遇到一问题,就是用当量法算局部损失时,看软件的当量长度计算时好象跟数量没有关系,不知道为什么?可是实际中水流过时都会有损失啊,为什么呢?
消防喷淋的喷头一般怎么布置啊,用天正怎么画,,,,
消防水池容积总结,高手釜正
高层消防水池:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。低于24米建筑:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。当满足以上两点时,消防水池可不包括室外消防用水量。消防水池补水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3以上不包括可以从市政直接吸水。
使用斜三通和而不用正三通的理由是什么?
请看下图:图一: 图二: 类似于虹吸排水的真空排水要求必须使用图一这类斜三通,而不能使用正三通。我想请问一下这个具体的原理(或理由)是什么?怎么用流体力学的理论来解释。我百度过了,没找到什么。我也初步浏览了一下维基百科的说法,但只查到“
消防各规格的管道机械三通开孔最大可以开到多少?
有师傅提供了这样的资料,对吗?机械三通,机械四通支管最大管径(DN)主管 机械三通 机械四通50 25
采用快速接三通连接可否,符合消防规范吗
厂房加层, 加层增加消防栓,主管径为80,采用卡箍连接,无80/65机械三通;采用丝扣连接,需拆除顶层主管,工程量加大,且会破坏顶层防水层;采用快速接三通连接可否,符合消防规范吗
消防喷淋管可以这样转弯吗
我看有的人说顺水三通是正三通,所以想问一下。
顺水三通和正三通的关系?{:1_105:}
有关消防工程的一些问题。
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
关于塑料三通井哪些优点
所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
点击加载更多
APP内打开