变流恒压消防泵专题,为您提供变流恒压消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变流恒压消防泵相关的专业交流讨论,更多变流恒压消防泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
XBD-HY系列变流恒压泵(消防泵)
消防泵,恒压泵跟切线泵有啥区别
想问问,众位选消防泵的时候是选恒压泵,还是切线泵,这两种泵有啥区别,看了下样本,发现切线泵就多了俩压力表。具体什么时候选恒压泵,什么时候选切线消防泵
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
哪儿有深井消防泵的样本
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
关于对至消防泵电缆的要求
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
恒压消防泵启动时整个管网必须有压力吗
碰到一个问题,向各位大侠求助恒压消防泵,用软启动器启动,启动不成功,水泵厂家说消防管网里要有水要有一定的压力才能正常启动,请问是这样的吗?
稳压消火栓和消防泵的计算
最近做个项目是一栋16层高层和四栋12层小高层,现消防水泵放置于一栋小高层地下室,几栋楼一字排开(背后是一堆多层)相互距离较远。现在请教个位前辈,减压稳压消火栓怎末计算??是不是先算出消防泵的扬程然后在反算各个楼的入口压力来选用??我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感觉阻力有点大,但是参考别人的图是这么画的),那么消防泵所在的楼的所有消火栓都要减压了,不知道我这么算的对不对?如果不对应该怎没算??望各位前辈赐教。
消防泵房什么时候设泄压?
我现在做的是地下车库的消防泵房,规范上说有超压可能的话要设防超压措施,怎么知道有没有超压的可能?需要计算吗?@yiwen@
关于消防泵的手动控制问题
问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?