  • 消防泵可以采用软启动么?

    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。

  • 消防泵能否使用软启动器?

    有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!

  • 一般消防泵多少kW可以直接启动?

    一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?

  • 备用消防泵如何自动启动?

    当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。

  • 75kW的消防泵可以直接启动么?

    变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?

  • 请教:消防软启动柜怎样加自动巡检

    本人请教各位高手, 消防软启动柜怎样加自动巡检

  • 关于全压启动消防泵和喷淋泵

    37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?

  • 关于高压软启动,请教高人

    客户只提供了电机的基本参数(如下),我还需要知道哪些方面的参数或者要求,如何设计方案,忘大家赐教,第一次做这个。软启动柜(水电阻):配4400—6/4400KW/10KV电机

  • 室外消火栓如何稳压?消防泵如何启动?

    请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下

  • 软启动的启动电流如何控制

    小兵求教:一台电机功率为80kW的水泵,软启动时的启动电流会达到多大。我问了一下设备厂家,他们说软启动时的电流会达到额定电流的3-5倍,而且峰值电流的时间要持续6秒左右。如果是这样的话,低压柜里的出线塑壳开关岂不是400A都不够大了。请各位大神赐教一下,谢谢!

  • 各位:谁有关于软启动的论文

    各位:谁有关于软启动的论文

    兄弟要考技师训要一篇论文,请大家帮帮忙!!!!!!!!!我的邮箱是huchunpei@263.net

  • 软启动的熔断器如何选配

    在软启动选用快熔保护时一般选用软启动器额定电流的3倍!但我对此选用表示怀疑.请给位发表自己的看法!或用一些实例表示一下,或用标准发表一下期待各位我的QQ是610353604

  • 75KW的消防泵启动电流为多少?

    我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?

  • 求助消防喷淋泵,消火栓泵软启动一用一备

    求助消防喷淋泵,消火栓泵软启动一用一备

    本人求一套消防喷淋泵,消火栓泵软启动一用一备2次接线图。很急很关键。软启动可以忽略,重点是要软启动的一用一备的原理图,指出哪几根线接在软启动就行。。。求大神赐教。

  • 软启动柜与电缆配合问题

    45kW电动机、距电机400米,软启型号:ATS22-C11Q。电机电缆进线规格初步为ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,如何确定其软启动柜是否满足与该电缆规格的配合,主要指软启动柜本身的保护配置、压降等等系统技术参数须确认满足与此电缆的配合。先谢过大家了。

  • 关于电机软启动控制回路问题

    关于电机软启动控制回路问题

    看了一个电机软启动的图纸,两台泵一用一备,备用自投,软启动。控制回路中有两组选择开关触点上下连接(就是两个软起中间的八个接点),这个地方没看明白怎么接线,希望大家帮忙解释一下,十分感谢。具体传个附图

  • 关于同步电机软启动的请教

    各位专家,你们好,我是一名大四毕业生,目前在寻找相关论文资料,论文是关于同步电机软启动方面的,想请教一下,各位专家有没有这方面的资料可以帮助下老弟的,万分感谢啊!

  • 关于消防泵联动控制启动线的问题

    关于消防泵联动控制启动线的问题

    我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!

  • 搅拌机用软启动为何会过载

    37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载 有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?