城市生活污水处理方案的交流
各位同行: 你们好,小弟在水处理行业共从业5年,2003年7月毕业于哈尔滨工业大学。这5年主要从事小型生活污水处理厂的设计(5000吨以下的小区、学校、医院等单位的生活污水处理)和各行业的工业废水处理及回用工程设计。 经过近五年的发展,公司已经具备承揽城市污水处理的工程建设或BOT项目的经济实力。但大型的城市污水处理我们还没有成功的工程案例,因此想要介入到BOT项目中,专业技术尤为重要。因此,做为技术负责人,我想与各位同行进行一次网络上的公开交流,希望大家能够给予小弟大力支持和宝贵的成功经验。 处理水量在15000~30000吨之间的中型规模的污水处理厂。 进水水质:COD:500mg/L;BOD5:300mg/L;SS:400 mg/L;氨氮:40mg/L;总磷:6mg/L 出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002)中的一级A标准。具体想和大家讨论的问题是,目前城市污水处理厂的生活污水处理大多采用什么工艺,投资少、运行成本低、操作管理简单、技术成熟。
我的一个生活污水处理方案.
我帮人做的一个生活污水方案,麻烦各位看看.地点,一个镇.流量1500-2000立方/天,COD=800.利用一个已有的水面积为1100平方,水深1.2米(基本为矩形)的水塘处理,出水达到2级标准.要求省钱,20万以下!我的方案:基本是利用曝气氧化塘,和生物接触氧化的结合.在里面增设隔墙,将池子分为许多个过水廊道,廊道宽5m,原水近来后进入初次沉淀,(t=1.5h)(底部用穿孔排泥管排泥),再进入曝气区,利用表面曝气机曝气,功率为3kw每台,共两台.曝气后在后段养殖水葫芦,过了水葫芦区后,进入生物接触氧化(停留时间1h),其实也就是在廊道中间挂上填料.底部曝气.风量为10立方/min.用曝气软管曝气.后就排出.整个排泥只在初沉区排泥,其他地方我就用清池的办法搞,反正清池也还容易.全部过程停留时间约为16-17小时.
景区生活污水处理方案大全
景区生活污水是令人烦恼的环境问题之一,由于景区分布在山区、海岛或偏远郊区,生活污水难以纳入城镇污水处理管网。放任污水直排或不稳定达标排放不仅会受到环保部门的处罚,还会影响景区环境和游客的口碑。 要实现景区生活污水达标排放或回用,就需要根据水体特点定制合理的方案,选择适合污水处理工艺。 景区污水来源及特点 旅游景区、度假村、小镇的污水主要来自厕所、餐饮、酒店、别墅、民宿、农家乐等,按类型来说可分为餐饮类、黑水、灰水以及泳池等娱乐用水。景区污水排放量随旅游旺季到来到达峰值,并且在早、中、晚都会集中排放。 景区餐饮废水油脂含、COD含量较高,容易引起污水管网堵塞;景区厕所污水中黑水占比大氨氮污染物含量高,容易引起恶臭;常规生活污水中灰水占比大,各种污染物浓度相对较低。
污水处理站 供电方案问题
正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介: 1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。 2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。 3.污水处理站管理房内,动力设备为: a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8 b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8 c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6 d板框污泥脱水机1.5KW(一台),利用系数取0.4 4.清水池动力设备 a反冲洗泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 b消防泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.2 5废水池动力设备 a污泥泵 1.5KW (两台 一用一备),利用系数取0.4 6.污水处理池动力设备 a内回流泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8 b污泥回流泵 0.3KW(一台),利用系数取0.8